доброго всем времени суток. Возникла проблема с таким канальником, скажу сразу что до меня побывало уже несколько кондиционерщиков- кто-то умничал, кто-то разводил руками а кто-то просто отмораживался. Конд-р на 410фреоне с двумя спиральникамы, работает около 5ти минут и срабатывает ошибка CH33( высокое давление конденсации). Такое в частности может произойти и из-за перезаправки. Сбросили фреон и заправили заводскую дозу (8кг.). Эфект тот-же , при откачки фреона из системы, изменений нет. Трубка из кон-ра горучая а по воздушной струе из конденсатора перегрева даже не чувствуется. В градусах на сегодня покозателей дать немогу, конденсатор чист.Есть свои соображения и догадки, но так как ко-мне токая установка попала в первой хотелось услышать и сторонии думы:confused:
-
если показывает высокое давление конденсации значит либо датчик невпорядке либо вентилятор неснимает тепло с конденсатора в таких машинах есть сервисные вентиля как на высокую линию так и на низкую замеряйте манометром!, а потом термометром))и еще на такой машине я предполагаю стоит трв вы его нетрогали???
-
Мастер- Холодильщик
трв стоят электронного типа (раньше невстричал)- 2шт.. нагнетательный сервистный вентиль стоит только после дросельного устройства , для проверки высокого давления в рабочем режиме придется скачивать весь фреон в балон и впаивать пару шрайдеров.
-
Мастер- Холодильщик
Может я и поздно проснулся но для порятка решил отписатся. долго пришлось промурыжится с этой машиной , много было версий и предположений но всетаки оказалось что лег компрессор, а так как компрессор давал бешенный перегрев ( а датчик стоит на линии КМ- КД) то и происходило сробатывание одного из датчиков по перегреву.
-
Помогите устранить ошибку ch 06, с чем это может быть связано? Постоянно мигает красный светодиод.