Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Чиллер Climaveneta

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Climaveneta

    в чиллере два контура по два компрессора в каждом. вышел из строя компрессор 3, 2 контура (показывает пробой изоляции на корпус), заменили, проработал около часа, выходит из строя компрессор 4, 2 контура. кто сталкивался с таким, в чем проблема? компрессоры дефектные, проблемы монтажа?

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    Восклицание

    преобретите тест кислотности масла -проверьте на кислотность, слейте в чистую емкость немного масла из каждого контура и отдайте в лабораторию на тест-анализ (при любом химзаводе есть) , после можно вести разговор.пробой изоляции -наличие влаги и кислоты.

  3. #3
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    антикислотные фильтра (белого цвета) на всасывание ставим после любого "сгорания" компрессора и не имеем проблем.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    антикислотные фильтра (белого цвета)
    Мне всё больше синенькие попадаются. А ведь может и не хватить одного.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    уважаемые.. а марочку можно сине -беленьких?)) например данфосс DAS он ваще чёрненький..:D

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    к нам они без надписей поступают, мы их только по цветам и различаем,
    вон лежит на складе зеленый в фиолетовую крапинку, так и не знаем для чего он .:confused:

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, есть ли на чиллера Climaveneta Focs (модель не помню, с 2-мя винтовыми битцерами) регулировка разницы (дельты) температуры входящей/выходящей воды.
    Или хотя бы код доступа в меню Super User.

  8. #8

    По умолчанию

    У кого есть мануал на чиллер Climaveneta модель WRH 2404 . Контролер CVM1000c . Заранее благодарен

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, как в чиллере climaveneta с контроллером W3000 зайти в в меню пользователя и другие разделы? Когда пытаешься войти в пункты меню "log", "user" и т.д. появляется чистый экран, пароль вводить не запрашивает, просто чистый экран, реагирует только на выход.

  10. #10

    По умолчанию

    Blagodaru vsex za pomosh

Похожие темы

  1. Чиллер Climaveneta W3000
    от Сергей-197 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 20:38
  2. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  3. чиллер CLIMAVENETA BE/SRAT/B-BT 3003
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 18:17
  4. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35
  5. Чиллер Climaveneta W3000. Инструкция!
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:56

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •