Тема: Panasonic "7" (китай) работает циклами

  1. #1

    По умолчанию Panasonic "7" (китай) работает циклами

    всем доброго времени суток.
    все по порядку. вызвали на тему "плохо холодит". приехал снял белку, помыл под струей воды, фильтры естественно, продул дренаж. наружний блок мыть не стал - ни капли пуха, просвечивается весь (стоит второй сезон, девятый этаж). померял давление - 5.2 бар. стравил чисто символически до 5.0. работает нормально. при мне сплит непрерывно работал не менее получаса, все ок.
    проходит 2 дня клиент звонит в диком кипише "вы мне сломали сплит систему!!!". приезжаю, подрубаю манометр, включаю. компрессор сразу включается, давление падает и держиться в районе 4.7 (на улице чуть похолодало), работает 2 -3 мин и хлоп щелкает релюха на материнке - выключился компр. и вент. нар. блока. через опять около 2-3 мин все запускается и потом снова выключается и так далее.
    отсоеденил термодатчики внутр. блока, померял. показывают 12 и 16 ком
    (не помню точно может 10 и 15 в общем в пределах 10-16 ком) и от прикосновения руки сопротивление меняется.
    пробовал в режиме кул и тест ран (микрик на внутр. блоке)
    точно знаю что это болезнь китайских панасов. только у меня это уже третий (просто раньше не брался за такой косяк, а теперь хочешь не хочешь надо копать.
    кто побеждал подобную неисправность отпишитесь пожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    а на наружке есть датчик???

  3. #3

    По умолчанию

    у меня так е...ба...ло из-за датчика наружного они почемуто у панасов имеют свойство (плавать) менять свое сопротивление на мануалах китайцы неуказывают тип и характеристики этого датчика приходится угадывать(((ставлю людям обманки (всмысле подбираю сопротивление и впаиваю вместо наружного датчика) и с хозяйвами договариваюсь чтоб они тогда зимой блок в режиме обогрева не использовали!

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    А какой резистор ставиш сколько килоом?

  5. #5

    По умолчанию

    максимум поднимаюсь до 20ти больше безсмысленно почемуто разные платы хватают поразному всреднем 15 всегда подходит к панасам

  6. #6

    По умолчанию

    и еще с наружного датчика (сигнал) всегда идет сразу на мозг даже бывает что без всякого буфера если вам неудается подобрать датчик значит ковыряйте мозг(процессор)

  7. #7

    По умолчанию

    и дополнение прежде чем лезть в электронику вы сначала киньте токовые клещи проверте саму работу компрессора может он у вас уже горит и там ток сумашедший, проверте напряжение в сети ниже 220 такие панасы могут некоректно работать(если у них стоит обычный понижающий трансформатор то это 100 щасхорошо ся зарекомендовали импульсники они хорошо работают при пониженом напряжении -а именно обьясняю когда вы включаете блок ваш проц начинает так называемое тестирование и гдето на средине этапа врубает компресор если напруга заниженая и у него стоит простой трансформатор в момент пуска компресора падает напряжение и проц из-за нехватки напряжения просто дает команду на отключение, а импульсники в этот момент успевают подкоректировать напряжение и ваша плата как работала так и работает(реально из опыта видел как кондер работал при 160вольтах правда грелся компресор и конденсатор страшно но плата тянула)

  8. #8
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию CS-PA70KD

    Таже проблема что и в описании в первом посту, вот только у меня попался ПАНАС Малазийской сборки. Может у когото есть еще какоето решение проблемы, кроме подбора сопративлений.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андерсон Посмотреть сообщение
    роверте саму работу компрессора может он у вас уже горит и там ток сумашедший, проверте напряжение в сети ниже 220 такие панасы могут некоректно работать
    тогда бы ошибку показал??

  10. #10
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Может у когото есть еще какоето решение проблемы, кроме подбора сопративлений.
    Мой прошлогодний подопечный попал наконец-то ко мне в руки и я смог его спокойно поковырять, но нарыл пока только головняк. Опишу свои действия и выводы а там может у кого-то и какие-то идеи появятся. Поначалу грешил на датчики, разобрал внутрянку и при включеном блоке начал по самому простому способу убирать датчики по очереди а затем и вместе в сторону ( имитация высокой температуры для датчиков). При этом добавлю что датчик испарителя ( не температурный а тот что стоит на трубке самого испарителя) давно кем-то был уже заменен. Действия самого кондиционера при всех моих действиях оставались неизменны: 3 мин. работает только внутренний блок и 5 мин. с наружным блоком. При самом первом пуске, индикатор "AirQualite" светит красным светом, а затем в течении 5 мин. он переходит в зеленый свет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

Похожие темы

  1. Panasonic CS/CU-E9RKDW Invertor плохо "холодит".
    от Polkovnik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 16:29
  2. Продам R404A 10.9kg - начнем с 2800 руб. за баллон. "Китай"
    от Novel13 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 23:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •