    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Если ты ставил зонды на трубы у фитингов - это неправильно. Неверная метода измерения. Один зонд на паровой верно, а вот первый нужно ставить сразу на трубу испарителя после паука. Он на сплитах хоть и примитивный, но есть. Если при всем этом кондиционер работает с такой заправкой нормально, все в методе проведения замеров. Сечение жидкостной трубы гораздо меньше чем суммарное сечение трубок испарителя. Именно поэтому сам принцип заправки по перегреву на бытовых сплитах как правило не применяется - крайне затруднен доступ к точке замера.
    Чета как то несогласен я с тобой)

  2. #262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    в Testo 550 нравится режим опрессовки - показывает давление, время теста и дельту падения или повышения давления.
    Для общего развития хотел поинтересоваться сей "калькулятор" изменения наружной температуры учитывает,давление 25,17это опресовка в барах?

  3. #263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Чета как то несогласен я с тобой)
    Это не имеет значения. Нарисуй реальную схему и просмотри ее очень внимательно. Может потом поймешь.

  4. #264

    По умолчанию

    перегрев по Кодзе 25.jpg от сюда http://ooopht.ru/1516.html

  5. #265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Это не имеет значения. Нарисуй реальную схему и просмотри ее очень внимательно. Может потом поймешь.
    очень конструктивное обоснование свох заблуждений)

  6. #266
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Посмотри видео , там хоть и ротенберг , но если включить голову , то и на Testo разберёшься.

    Приборист,я вот эту тему имел ввиду,там чувачёк и с одним зондом как то меряет.И фсё у него лехко ,и просто....

  7. #267
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    буцефал,там снизу под 25,17 плохо,но видно-bar.А вообще там на любой вкус есть,тока не по-русски как то, в психах разных мерить.

  8. #268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    очень конструктивное обоснование свох заблуждений)
    Не понял!

  9. #269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Не понял!
    Это плохо(

  10. #270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Это плохо(
    Котзу читаю...

  11. #271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Котзу читаю...
    Мало читать. Надо понимать, что читаешь)

  12. #272

    По умолчанию

    Как-то рассматривал шкалы на механических манометрах, сравнивал нарисованное, не сходятся они... Разные производители по разному рисуют. Завтра спецом посмотрю, что кажут на малых давлениях.

  13. #273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Мало читать. Надо понимать, что читаешь)
    Через зубрежку в головешку...
    Учится никогда не поздно.

  14. #274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    как-то рассматривал шкалы на механических манометрах, сравнивал нарисованное, не сходятся они... разные производители по разному рисуют. завтра спецом посмотрю, что кажут на малых давлениях.
    а это бывает) во первых к нормальным манометрам, по хорошему, идет инструкция. где описывается по мимо погрешностей еще и компенсация давления относительно температуры, если она там есть. а еще бывает люди смотрят на бары на одном коллекторе а потом по другому с манометрами в кг/см2 пытаются на 0 кипение вывести)
    я лично считаю манометры cps лучшими, не потому что они сверхточные или сверхдолгие, просто они самые простые логичные и при работе с ними никогда небыло проблем, что при работе по давлению что по температуре кипения/конденсации. вот с валуевыми манометрами я больше связываться не хочу.

  15. #275

    По умолчанию

    Котзаогланиан.
    Поэтому в установках с капиллярными расширительными устройтвами переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом. стр. 259.

  16. #276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Через зубрежку в головешку...
    Учится никогда не поздно.
    Это да, просто между пром холодом и бытовым холодильником большая разница, и на каждом виде оборудования замеры делаются по своему. К примеру настраивать однокомпрессорный агрегат с одним воздушком. Глупо настраивать перегрев воздушка измеряя полный перегрев агрегата, включая 20 метровую трассу, отделитель жидкости(да еще с подогревом) и прочее и прочее. В довес на такого рода оборудовании стоит ТРВ, а оно имеет свои регулировки, поэтому перегрев воздушка настраивается непосредственно на воздушке.
    Перегрев на простом холодильнике вообще мерить не получится потому, что обычно капилярка намотана на трубку всаса(или протянута в ней), типа регенеративный теплообменник. И опять же сам испаритель(морозилка) полузатопленный, а докипатель(среднетемперат� �рное отделение) сухой или с небольшим заливом.
    А вот кондиционер обычный очень прост, где перегрев не меряй(если трасса конечно не 15 метровая) везде получится обычный перегрев а не полный. Потому что трубка идущая от наружки к внутрянке, сама внутрянка, и трубка всаса до компрессора это все низкая сторона. Т.е. дросселированиеидет уже от наружнего блока. Соответственно все трубки теплоизолированы и потери на них особо не учитываются) Есть конечно какие то поправки на заправку/перегрев и температурную компенсацию подобного рода климатехники(которые тесто не измеряет) Но я их не учитываю, ибо они ничтожно малы и варьируются, если память не изменяет, 1-2*С. Что при перегреве в 6-8*С вообще не критично, так как на проме перегрев от 5-10*С вообще норма.
    А еще надо помнить, что любое холодильное оборудование это не статичные показатели а динамичные, т.е. показатели холодопроизводительности и энергопортребления меняются в зависимости от перегрева и переохлаждения(не беру сейчас в расчет грязные фильтра, недоразмеренные конденсаторы, обледенение сухого ребристотрубного испарителя или ВОПа и прочие неприятности) А перегрев и переохлаждение зависят от температуры на улице и в охлаждаемом объеме. Т.е. по хорошему перегрев на проме вообще замеряется только в режиме поддержания температуры в камере, уже после того как камера охладилась) А мы перегрев начинаем в большинстве случаев измерять уже заправляя первый баллон в систему) Вот такие мои мысли по этому поводу.

  17. #277
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    А всё же,как у чувачка то так всё ловко получилось?

  18. #278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Котзаогланиан.
    Поэтому в установках с капиллярными расширительными устройтвами переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом. стр. 259.
    А причем тут переохлаждение?) Переохлаждение с конденсатором как бы связано, а не с испарителем)
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    А всё же,как у чувачка то так всё ловко получилось?
    Магия. Я всегда говорил-холодильники это магия.
    А вообще просто немцы козлы. Понапридумывают своих холодильников. Понапродают нам. Потом еще и инструмента понапридумают и инструкции понапишут неправильные, как нам с их оборудованием работать. Но мы то лучше знаем как надо чинить немецкую технику... фигово только что она один фиг не работает. То ли дело китайцы, берут немецкую технику, упрощают, подгоняют все под нас и оно работает) Китайцы вообще молодцы)

  19. #279
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    А всё же,как у чувачка то так всё ловко получилось?
    Ты наружку помыл?
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    А причем тут переохлаждение?)
    -Тоже пока не вкурил. Вроде, за перегрев тёрли...

  20. #280
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Ты наружку помыл?
    Да чистая она. Решил забить.Вроде и дельта в норме,и холодит путёво.Ну его на куй короче,пусть работает как работает.

Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам манометрический коллектор TESTO 550
    от Евгений НС в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 10:05
  2. Продам электронный манометрический коллектор TESTO 550, Москва.
    от Энрике в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 23:18
  3. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:03

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •