включаешь в сеть, работает всё и двигателя обдува через некоторое время загараются все индикаторы в холодильной камере и пака не выключишь нажимаешь на кнопку индикаторы не реагируют(кнопка регулирует температуру в холод. камере)
включаешь в сеть, работает всё и двигателя обдува через некоторое время загараются все индикаторы в холодильной камере и пака не выключишь нажимаешь на кнопку индикаторы не реагируют(кнопка регулирует температуру в холод. камере)
"шевели" цепи оттайки....
проверь термопредохранитель.
показательиль ненормальный, предохранитель должен показывать короткое странно что имея мультиметр вы незнаете что должен показывать предохранитель если не вдаваться глубоко в теорию предохранитель это кусочек провода который в определённых условиях плавится и размыкает цепь.
нужно искать именно такой или можно припаять чтото похожее и разместить его тоже нужно возле датчика температуры в силиконовый мешочек??? я занимаюсь как раз холодильным оборудованием, но с этим недавно начал работать, поэтому приму во внимания всё что новое для меня!
при аварийном перегреве испарителя во время оттайки он размыкает цепь питания тена, на lg эти предохранители часто выходят из строя без видимых причин.ставить нужно аналогичный можно от самсунга или еще какой обязательно запаянный.на температуру 72-75 град.и ток 10а.
Социальные закладки