Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: трв не работает, чем подручным заменить

  1. #1

    По умолчанию трв не работает, чем подручным заменить

    22 трв1,6 нет прохода.заменить нечем до базы 100 км в холодильной камере продукты . сначала хотел использовать капилярку от трв ,результат неизвестен ,работы много, времени мало , ещё домой возвращаться. в итоге разбрал трв , вынул начинку , в дросельное отверстие воткнул кусок проволоки от большой канцелярской скрепки.всё это поставил на место. результат скорректировав кол-во газа холодильник заработал. возможно есть другие варианты?

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    на заре перестройки , когда эстония стала суверенным государством и трв не было, придумывали разное. просверленная заглушка 8 до пустого вентиля или 10 после; отпиливали витки пружины ; пружину нагревали до красна и сжимали плоскогубцами ; приваривали капиллярку от трв длина 12 см + фильтр от домашнего . последний вариант использовал при переводе пингвинов и таиров на 22 фреон с заменой компрессора на Cae 9450 T

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    если трв заперто из за утечки фреона из термосистемы, я в экстренных случаях капилярку термосистемы укорачивал перепаивал термобаллон, причем в том месте, где термобаллон приваивался к капилярке, я вставлял еще небольшой кусочек капилярки для спуска паровой фазы и заливал в термосистему жидкий фреон. трв работал.

  4. #4

    По умолчанию

    serafimych, Это всё-временно! Надо менять ТРВ а не искать замену!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    согласен, вадим юрьевич. но когда летом запарка, а под рукой нужного нет, то .... с новым годом.

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Мороз Посмотреть сообщение
    разбрал трв , вынул начинку , в дросельное отверстие воткнул кусок проволоки от большой канцелярской скрепки.всё это поставил на место. результат скорректировав кол-во газа холодильник заработал.
    мы тоже так в девяностых делали, и называлась эта штука "свистун". самые запасливые механики имели в запасе два-три свистуна с разным диаметром отвертия, сделаные токарем, чтоб ставить вместо трв, были такие-же переходники и вместо фильтра.

  7. #7

    По умолчанию

    serafimych, Вот именно! Летом-когда жара! Есть огромная возможность накрыть компрессор! ТРВ регулирует подачу газа-а капилляр и "свисток"-нет!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  8. #8
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    вадим юрьевич, с чего вы взяли, что капилярка не регулирует подачу газа? регулирует, да еще как!!! не хуже трв, важно, чтобы длина была подходящей (в пределах +/-), и намотана на всас, там где нужно и сколько нужно. а "свистун", действительно, не регулирует, его ставили только временно, чтобы не останавливать холодильник пока достанешь запчасть, и подачу газа регулировали жидкостным вентилем. это сейчас все можно купить чуть-ли не в любое время суток, а в то время это было чуть-ли не единственной альтернативой бесперебойной работы холодильника. да и компрессора в то время были покрепче нынешних.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    надо менять трв
    а кто против ? все за . это когда ты сам себе хозяин . сделал , получил расчет и отвалил. а когда с утра дают задание поменять датчик на контроллере ,а потом выясняются доп. подробности с трв за 100 км. от базы и тоска в глазах кладовщицы ,а как мы тут в праздники, поневоле будешь " кулибином ". с новым годом !

  10. #10
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    в продаже с кондиционерами идут медные колпачки-заглушки(что-то в виде шляпки). внутренности из трв нафиг а в шляпке пробивай отверстие на глаз в зависимости от производительности и под один из буртов... это вместо капилярки и не надо ничего паять. одно но не перебрать с отверстием т.к. сделать меньше труднее чем..

  11. #11

    По умолчанию

    frezenok, интересное решение ,можно заранее просверлить отверстие в заглушке. и возить с собой не одну , а 3-4 заглушки с разным диаметром отверстия.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дед мороз Посмотреть сообщение
    22 трв1,6 нет прохода.заменить нечем до базы 100 км в холодильной камере продукты . сначала хотел использовать капилярку от трв ,результат неизвестен ,работы много, времени мало , ещё домой возвращаться. в итоге разбрал трв , вынул начинку , в дросельное отверстие воткнул кусок проволоки от большой канцелярской скрепки.всё это поставил на место. результат скорректировав кол-во газа холодильник заработал. возможно есть другие варианты?
    в лохматые времена делали так , либо вырезали фторопласт в седле либо
    вбрасывали толкатели и иглу, вместо иглы подкладывали монету, подходящию по диаметру, жидкостной вентиль прекрывается по обстоятельствам.
    все выше описанные методы естественно рекомендую, только для экстреных случаев, когда установку запустить надо "кровь из носу", а трв взять просто негде(у самого бывали такие случаи), а не как метод развода заказчика.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    сам столкнулся 2 недели назад с такой же ситуацией. выносной холод. выбросил вставку сопловую. трв закрыл до упороа. итог в объеме +4 держиться. тоесть выдает паспортный режим температур. на этой недели еду ставить новое. уродцы при монтаже шаровики не поставили и соленойд не держит в добавок.

  14. #14
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    а мы еще от рессивера впрыск делали жидкостным вентилем а трв напропалую

  15. #15

    По умолчанию

    ded t, Через несколько часов- а может и минут ресивер замёрзнет и поедете снова!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    16.01.2009
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    холодильщики! не заморачивайтесь всякой фигней. берите у заказчика нормальные деньги и устанавливайте нормальное оборудование. все что дешево для заказчика очень дорого обходится холодильщику.

  17. #17
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иван Посмотреть сообщение
    холодильщики! не заморачивайтесь всякой фигней. берите у заказчика нормальные деньги и устанавливайте нормальное оборудование. все что дешево для заказчика очень дорого обходится холодильщику.
    вот это ты правильно сказал!!! экономия - она всегда боком выходит, особенно тому, кто делал!!!

  18. #18
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    не экономии речь а о возможности заткнуть дыру из того что есть (ведь там товар и бывает много) а потом конечно сделать по норме зачем изобретать велосипед.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    16.01.2009
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    товар заказчика, и несоизмерим со стоимостью материалов и стоимости работ по ремонту оборудования, зачем затыкать дыры за свой счет.

  20. #20
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    временно. барыгу тоже можно понять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •