каждая система настраивается индивидуально исходя из множества условий. поэтому ищи спеца который на месте определит что и как делать. любой хороший совет из далека может иметь для тебя не очень хорошие последствия.
максим ,а система вакуумировалась ? подобные трв не стоит регулировать лучше менять дизы , но здесь уже тронули выхода нет.
ну конечно, сначала делаем - потом думаем!...........
трв просто так на глазок крутить!!...
404 стравливать!...
у человека есть все необходимое (ну почти) термометр, манометр и газ! давай щас стравим, потом добавим... +30 вполне допустимая температура окружающей среды. и 20-21 бар конденсации вполне допустимо...
я предложил бы такой вариант: стравить, если есть вакумник то на вакуум поставить на часок, если нет, то сразу как стравиться (травить через коллектор) подключать баллон (чтоб воздух не попал в шланги), заливать около кг. смотреть по манометрам конденсацию и кипение, термометр на всасывающую трубу рядом с термобаллоном. трв на всю открыть (против часовой до конца). смотреть по стеклу на жидкостной поток, потихоньку заправлять жидким на всас (оч. аккуратно) когда перегрев по термометру будет приближаться к температуре кипения по манометру поймать дельту 3-5 градуса. если дельты нет закрывай трв по четвертушке, как писали. температура кипения должна быть ниже температуры в камере на 7-9 градусов. ну и смотреть на конденсацию.
желательно добиться равномерного обмерзания испарителя, но пара непротянутых трубок не критична. температура кипения будет пропорционально падать при снижении температуры в камере. при выходе на режим с плюсовых температур внутри объема, высокое на конденсации это норма, возможно немного водички не повредит...
друзья, если б я знал что он такой спец в жизнь бы не доверил, но с вашей помощью я думаю что настрою систему, по крайней мере с -14 до -17 уже добрался это уже результат. завтра выложу замеры по перегреву и переохлаждению. а спецов нормальных вообще нет все какие то самоучки и когда спрашиваешь их про переохлаждение или про перегрев то они говорят что это всё ерунда,я считаю что лучше всегда знатоков спросить как вы чем таких людей к системе допускать. спасибо вам за помощь.!!!!!!!!
вопросик: должен ли покрываться инеем вход в компрессор??
P.s. он систему вакуумировал и выжидал минут 10.
если есть токовые клещи то в установившемся режиме померь ток. и сравни с тем что на бочине компрессора написано-полезно для долгой жизни компрессора.
результаты замеров:
№1
t в камере -18 (уставка -18)
tокр воздуха +23
t там где установлен баллон (по градуснику) -23
t по манометру на входе в компрессоре -28
tна выходе из конденсатора (по градуснику) +40
t по манометру на выходе из компрессора +45
№2
t в камере -20 (уставка -20)
tокр воздуха +13
t там где установлен баллон (по градуснику) -25
t по манометру на входе в компрессоре -30
tна выходе из конденсатора (по градуснику) +40
t по манометру на выходе из компрессора +45
№3
t в камере -18 (уставка -18)
tокр воздуха +13
t там где установлен баллон (по градуснику) -22
t по манометру на входе в компрессоре -27
tна выходе из конденсатора (по градуснику) +40
t по манометру на выходе из компрессора +45
ВХОД В КОМПРЕССОР ИНЕЕМ НЕ ПОКРЫТ.
НА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НУЖНО ВЫСТАВИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА СЧАС СТОИТ ВКЛЮЧЕНИЕ 20 БАР.
ну вот и ладушки! реле вентилятора я обычно выставляю на 16-18 проверено практикой - замечаний нет.
Между прочем, настройка ТРВ производится, когда установка практически вышла на режим, а бывает на режим она выходит сутками!
Максим 622, Поздравляю с дебютом в пуско-наладочных работах,
соленоид22, превосходный учитель(без лести).
если температура кипения это температура по манометру на входе в компрессор то тогда у меня не совпадает, так получается !!!?!?!?
так как:
t по манометру на входе в компрессоре -27
t в камере -18
Вопросик: сильно ли должен нагреваться компрессор во время работы счас у меня верх тёплый очень а низ там где смотровое окошко палец терпит сек 5.