Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Канальник

  1. #1

    По умолчанию Канальник

    отключается автоматически наружка и отключает все три внутрянки !!! В чем проблема ? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ

  2. #2
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    наверняка перегрев компрессора, почистите наружный блок

  3. #3

    По умолчанию

    я уже пробовал помыл керхером , давление показывает 72 и это при 37 градусов температуры воздуха . но все равно также вырубается

  4. #4
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    на 60 у тебя должно порвать калачи на конденсаторе -как может быть 72 ?сработка защиты по вд на 36 бар для 410а и 25 бар для 22и407с

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    может по шкале где температура прописана поглядел? тогда 72 это около 30 бар.. а если вдруг шкала в фаренгейтах тода это ваще 22 бара по 22 газу)))

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Shavkat, ты на работающем мерь

Похожие темы

  1. LG -36 канальник.
    от Гендольф в разделе LG
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 22:32
  2. LG канальник B37 LH
    от vlad64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:42
  3. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
  4. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •