Показано с 1 по 12 из 12

Тема: кондиционер Samsumg AQ09VBLN

  1. #1

    По умолчанию кондиционер Samsumg AQ09VBLN

    добрый день
    установили кондиционер в 2008году. и столкнулись с такой проблемой. проходит зима, и кондиционер приходится заправлять заново. летом и осенью работает исправно.
    в 2009 году его очень долго заправляли фрионом, в итоге этим летом его пришлось заправлять заново. причем второй раз заправляли его очень быстро. может его недозаправили заново?

  2. #2

    По умолчанию

    что значит заправляли долго или очень быстро? в новых самсунгах одна проблема-не держут уплотнения вентилей.

  3. #3

    По умолчанию

    я просто не мастер. могу изъясняться не совсем понятно.
    в 2009 годузаправляли его газом где то час. даже за фрионом ездили дополнительно.
    а в том месяце заправляли его отсилы минут 10-ть и сказали что все нормально. давление нормально. и заправили так быстро потому что у них баллон полный.
    а проблема можно сказать осталась. он не охлаждает до указанной температуры...

  4. #4

    По умолчанию

    по идеи надо сделать т/о и перезаправить с помощью весов и вакуумного насоса.

  5. #5

    По умолчанию

    мне сказали его надо снимать.. проверять где выходит фрион...
    а получается что ремонт выйдет в очень приличную сумму...

  6. #6

    По умолчанию

    кондиционер должен быть ещё на 3-х летнем бесплатном сервисном обслуживании.

  7. #7

    По умолчанию

    если бы это было так. на самом же деле - если устанавливает фирма продающая - то 2 года. если нет (как в моем случаи) - то всего лишь год.

  8. #8

    По умолчанию

    если кондюк установлен в 2008 году то гарантия 3 года и ни кто не имеет права понизить срок бесплатного сервисного обслуживания, это только с апреля 2010 года , если кондиционер был установлен неавторизированными монтажниками, то гарантия 1 год. звоните по бесплатному номеру 8 800 555 55 55. там всё объяснят и назначат ремонтников.

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо. как позвоню - напишу

  10. #10
    Дальневосточ
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от povhnv Посмотреть сообщение
    в новых самсунгах одна проблема-не держут уплотнения вентилей.
    какие модели? из какой линейки? у нас что-то ваще из продажи пропали в последние пару лет...
    з.ы. на веко 2008 г. выпуска таже беда - лето работают, за зиму хладагент по ветилям уходит.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от povhnv Посмотреть сообщение
    в новых самсунгах одна проблема-не держут уплотнения вентилей.
    У меня та же проблема на двух самсунгах 9ка и 12.За 2 месяца уходит фреон(410).
    На 9ке изначально ставили трассу с ВЕКО(Китай) тонкостенную,предположив что проблема в трубе решили заменить ее на хорошую, что результатов никаких не дало.
    Каким образом этот дефект можно устранить?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман Т Посмотреть сообщение
    У меня та же проблема на двух самсунгах 9ка и 12.За 2 месяца уходит фреон(410).
    делайте опресовку системы. ищите утечку...

Похожие темы

  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. AQ09vbln от самсунг, проблемы...Много букв.
    от smolotok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:15
  4. Samsumg AQ09VBLN
    от Славдей в разделе Samsung
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 05:58
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •