ситуация такая, воп около100 квт при -25, работает под винтом 94 квт при той-же температуре. принцип автоматики: элик 974 мониторит температуру в камере и управляет соленоидом, оттайкой и вентиляторами, плюс сигнал на соленоид идет на контроллер производительности данфос (номер блин не запомнил) он рулит ступенями (50-75-100) компрессора и вент, конденсатора, управление по 2 аналоговым датчикам давления (4-20ма). при подаче сигнала на включение открываются 2 соленоида жидкосной (испар двухконтурный) гдето через минуту (или 2) запуск компрессора на 50 % и далее... цикл без откачки. сигнал пропал, компрессор встал, соленоид закрылся.
собственно проблема: текут калачи в пайке со стороны трв.... регулярно, и только с этой стороны... причем текут примерно в середине вопа, не на входе в испар и выходе, требуют мер. предложил опресовать азотом (качество заводской пайки?)
по автоматике и гидравлике предложил обводные соленоиды на жидкостной, за 15 сек до основного чтоб открывались, основной только с компрессорм. ну и переделывать на цикл с откачкой, но это пока под вопросом... может ли быть гидроудар при включении компрессора??? склоняюсь к этому, но всеж решил посоветоваться.