    По умолчанию Гидроудар или некачественный испаритель?

    ситуация такая, воп около100 квт при -25, работает под винтом 94 квт при той-же температуре. принцип автоматики: элик 974 мониторит температуру в камере и управляет соленоидом, оттайкой и вентиляторами, плюс сигнал на соленоид идет на контроллер производительности данфос (номер блин не запомнил) он рулит ступенями (50-75-100) компрессора и вент, конденсатора, управление по 2 аналоговым датчикам давления (4-20ма). при подаче сигнала на включение открываются 2 соленоида жидкосной (испар двухконтурный) гдето через минуту (или 2) запуск компрессора на 50 % и далее... цикл без откачки. сигнал пропал, компрессор встал, соленоид закрылся.
    собственно проблема: текут калачи в пайке со стороны трв.... регулярно, и только с этой стороны... причем текут примерно в середине вопа, не на входе в испар и выходе, требуют мер. предложил опресовать азотом (качество заводской пайки?)
    по автоматике и гидравлике предложил обводные соленоиды на жидкостной, за 15 сек до основного чтоб открывались, основной только с компрессорм. ну и переделывать на цикл с откачкой, но это пока под вопросом... может ли быть гидроудар при включении компрессора??? склоняюсь к этому, но всеж решил посоветоваться.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    сомнительно это. гидроудар то на компрессор придётся, а не на испаритель. резкое падение давления-вскипание, но не гидроудар. дави азотом. про соленоиды это тема. полезно. но к утечкам отношения всё таки не имеет.

  3. #3

    По умолчанию

    до компрессора стоит коллектор 25-30 см в диаметре и подъем почти 2метра... чтоб удар от всаса был, такого не видел... мысль такая что при открытии соленоида на всасе температура кипения (22) - 20 -15 первый газ который поступает, так и кипит, при этой температуре, в дальнейшем давление повышается бар до 5-6, а это плюсовая температура кипения... и тот газ который в системе испарился при - 20 конденсируется. но неужто всетаки скорости всасывания может хватить на удар?...

  4. #4

    По умолчанию

    завтра, т.е сегодня опресую азотом... вскрытие так сказать покажет...

  5. #5

    По умолчанию

    нет гидроудар не может быть. скорее всего заводской брак причём сварка именно в середине более сложная и сторона эта подвержена большей вибрации , может как-то погасить , на всас поставить гибкую трубу и жидкую линию разгрузить некими поворотами? ведь винт вибрирует с высокой частотой по трубам все передаётся.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    sollex, А вентиляторы балансированны ? Недавно заглушил 2 трубки из-за дисбаланса, а клиент все равно не хочет менять вентилятор(500тый) надеется на авось.Утечка была тоже посередине .

    Про качество испарителя : ребята недавно вешали "турецкий" воздухан и нашли три!!!! утечки по пайке на калачах.

  7. #7

    По умолчанию

    предистория. там 2 одинаковых вопа, один нулувый, который щас и потек. другой бу. работал на шоковое охлаждение. его переделали на -25 кипения и в работу. начал течь.... говорят, что после того как несколько раз пропустили оттайку он замерз, и решили его протаить тэнами, типа после и потек. второй был смонтирован (новый но неработал). после 4 утечки на старом пускают новый. 3 месяца и таже беда... всас у них общий, через коллектор-докипатель. то-есть оба всегда под давлением и вентиляторы везде всегда (на 2 вопах) в работе.... так что с вибрацией врядли... еще не был на объекте, наверное в субботу поеду пресовать... испары вроде итальянские...
    причем, теперь тот который стоит не течет... и алгоритм автоматики никто не менял... температуры конца оттайки тоже... там на оттайку автомат на 220 амперов стоит... за 15 минут проходит.
    Последний раз редактировалось sollex; 12.08.2010 в 22:23. Причина: Самое важное и забыл:)

  8. #8

    По умолчанию

    вчера была опресовка так сказать 10 бар... дыры латать замучился... все в родных пайках... похоже испары гнилые, италия мать её... автоматику не менял...

  9. #9

    По умолчанию

    обрати внимание на хранящиеся продукты , там где тесто или молочные медь как правило не трогает , но места пайки летят , как гуси на йух.
    видимо углекислотные реакции присутствуют.

  10. #10

    По умолчанию

    sollex, полагаю что когда "от души" грели тенами, здорово подняли давление в воздухане. Ведь он у тебя без откачки?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    sollex, полагаю что когда "от души" грели тенами, здорово подняли давление в воздухане. ведь он у тебя без откачки?
    врядли , нагреть на высокое давление не возможно , клапана пропустят на высокую и соленоид назад пропускает. это так и конденсатор лопнет.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    вчера была опресовка так сказать 10 бар... дыры латать замучился... все в родных пайках... похоже испары гнилые, италия мать её... автоматику не менял...
    А Италия ли ?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    полагаю что когда "от души" грели тенами, здорово подняли давление в воздухане. Ведь он у тебя без откачки?
    при оттайке давление не более 4 бар..

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А Италия ли ?
    Италия.....

  14. #14

    По умолчанию

    В итоге: запаяли все дыры что вылезали... опресовка 28 бар - чисто... ничего не меняли оттайка без откачки, грели воп до 130 градусов в верхней точке тэнами.... все тоже... чисто... тьфу тьфу пока за месяц без эксцесов... вибрация на вопе при работе от компрессора есть, но вроде не критично... х.з. Я всетаки склоняюсь на вибрацию винта, и плохое качество пайки/припоя...

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Я всетаки склоняюсь на вибрацию винта, и плохое качество пайки/припоя...
    Я тоже.

  16. #16

    По умолчанию

    Италия... А производитель случайно не Travaglini? Если да, то ничего удивительного, у нас на предприятии среди прочих есть три таких испарителя с заводским браком. Паяем практически каждую неделю один из испарителей как минимум. На них уже живого места не осталось, чтобы добраться до 3 ряда труб, приходится дохрена ребер выжигать... Вот вам и Италия.

  17. #17

    По умолчанию

    BOBKO, Travaglini, нет другие. Но про Travaglini знаю не понаслышке, у меня 19 агров таких. Теплообменники - г. полное текут, осыпаются (кроме нержи). На теловых насосах постоянные гидроудары с последствиями.... каша вообщем.......

  18. #18

    По умолчанию

    Тонкостенные медные трубы - просто беда , тут на медни кондиционер паял (испаритель) вроде и не старый года три , нашел три утечки запаял дал давление еще 12ть , так и перепаял все

Похожие темы

  1. некачественный фреон.
    от xolodilo в разделе Расходные материалы
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:19
  2. Гидроудар при открытии соленоида
    от elden в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 13:46
  3. поймал гидроудар
    от dimasc0606 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 23:48
  4. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  5. Гидроудар в ККБ?
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 04:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •