Показано с 1 по 3 из 3

Тема: daewoo и ошибка F9

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию daewoo и ошибка F9

    после установки кондиционера дэу, выяснилось, что наружний блок имеет маркировку dsb-095ih, а внутренний - dsb-097ih. при включении выдает ошибку f9. вроде об отсутствии датчика наружнего блока. но на наружнем блоке датчика нет, а на внутреннем есть гнездо для него. подскажите как его подключить? как его обмануть? может туда сопротивление подключить? какой номинал? спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Если кому интересно, проблема решилась установкой датчика ntc сопротивлением около 10 кОм.

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    спасибо.

Похожие темы

  1. Daewoo FR -490P ошибка F4
    от aleksa в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:23
  2. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 11:01
  3. DAEWOO DSB-187LH, ошибка
    от lavrec в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 06:58
  4. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •