Показано с 1 по 9 из 9

Тема: после замены фильра стало хуже

  1. #1

    Восклицание после замены фильра стало хуже

    Начну по порядку. Больше месяца реф не включался,возили промку.Далее пошло,сначало кипныл дизель,разобрались. При загрузке заморозки установка с трудом сбила до -5,работала часа 2,дальше ни как хотя было выставлено на -10.После замера давления хладогена мастер выдал диагноз-фильтр осушитель.Фильтр поменяли но установка под 69l которого нигде нет как и заменителей. И начался эксперимент. Сначало был заправлен 12 газ, минимальная температура которую получили 17градусов со знаком+.Далее залили 22, после 4х часов работы с постоянным поливом радиатора водой минимальная температыра -3. Условия эксперимента: tза бортом +36,объем будки 28 м, модель рефа TK MD-2 ,22 газ лили по весу примерно 2,5 кг.Мастера которые всем этим занимались говорят что такие результаты из-за газа, мол если найти 406 все буде ок. Хотелось бы мнение специалистов ибо доверие к своим мастерам подорвано.:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от unknom Посмотреть сообщение
    установка под 69l
    это что за газ такой, наверное что-то напутали

  3. #3

    По умолчанию

    69-L так написано на наклейках , в нете нашел такое название Isceon® 69-L (R-403B)

  4. #4

    По умолчанию

    сегодня дозвонился до тк офицалов. сказали что лить будут 418 газ ибо известных мне заменителей(502,403,408) у них давно отсутствуют.кому что известно подскажите по этому газу.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    заливай 404а но нужно масло поменять на синтетику

  6. #6

    По умолчанию

    Твой реф на замене 502-го, поэтому что на12-м(равно как и на 406-м, что одно и то же), что на 22-м работать будет некорректно из-за несоответствия ТРВ. 402а должен подойти.L69- это ретрофит 502-го каки 402-а

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Если такая большая проблемма с газом, то поменяй ТРВ, масло и соответственно газ. Будет дороже, но забудешь про этот гемморой. А вообще по твоим признакам очень даже возможно что не работает ТРВ. Хотя надо знать какие были давления в самом начале. Ачтобы забился фильтр-осушитель извини - не встречал.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    ISCEON 69L - это обычный R403B состав его : R22-R218-R290, процентное содержание :56-39-5. А замена ему есть и давно , это R502 !

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    07.03.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Согласен с R13а. Но нужно смотреть давление и как дышет ТРВ.

Похожие темы

  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 14:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 07:44
  4. После замены ТРВ не морозит.
    от ref_r12 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:05
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •