неработал года 4. промыл испаритель, заправил по весам 0,8 кг 22. запустил. давление вс - 6 ат, наг-20 ат. холода нет. в чем может быть причина и какая сила тока компрессора?
неработал года 4. промыл испаритель, заправил по весам 0,8 кг 22. запустил. давление вс - 6 ат, наг-20 ат. холода нет. в чем может быть причина и какая сила тока компрессора?
а конденсатор чистый? и вакуумировал после промывки сколько? ток в каталогах. они в архиве форума.
Вместе с чистотой конденсатора стоит обратить внимание и на вентилятор обдува конденсатора.
написал неточно.когда первый раз запустил давление всасывания было 2 ат. промыл конденсатор, запустил -давление упало до 0,5. добавлял толку не какого. все стравил, вакуумировал минт 15-20, заправил по весам.запустил -никагого толку. давление на всасе 6,3 ат, нагнетания 20.думаю клапана не исправны
если думаешь то-манометр в зубы и проверяй клапана. не знаю чем ты мыл и как- но 20 минут это не вакуумирование а дрянь. расказывай как и чем мыл и подробно.
после промывки конденсатора нужно подождать пока вода не высохнет .а если сразу заправлять,то давление будет низким и будет перезаряд. вакуумировал с 2-х сторон или со всасывания? если стоит соленоид на жидкостной, то при выпуске газа через всас жидкостная и конденсатор остаются с фреоном.надо соленоид принудительно открывать при вакуумировании через всас.
компрессор не виноват!!! ищите проблему в охлаждении конденсатора.
И действительно конденсатор моноблока не работает если не поставить крышку и компрессор греться будет. Как правило они простые. На небольших-капеляр, ресивера нет, маленький фильтр-патрон, соленоида нет, РД. Что бы уменьшить вес и размеры, испаритель маленький, а температура кипения на пределе низкая, чуть сырость весь во льду. Конденсатор в притык. Замни немного пластин на кондере и будет молотить потом без остановки. Вроде просто все, а в то же время и нет. Для кондера промывка, сжатый воздух и гребенка. Для испарителя, в строгости вентиляторы и четкая выверенная оттайка. Если ресивера нет, то и утечки очень чуствительны.
dmitriev, Наверно гоняешь аппарат без масла, точнее с ним, только оно закоксовалось уже.
а там случаем оттайка не горячим паром? и мож kvl стоит? я тут с одним бадался... 2 дня.. хрен знает как работает... по весам заправлять бессмысленно, работает в жаре под потолком, при стандартной заправке конденсация к 25-26, кипение до квл около 2 бар (404).... все стравил, и заправлял на глаз, до появления нормальной динамики снижения температуры в камере и рабочих давлений, с квл тож поколдавать пришлось... в итоге всас 1,1-1,3 (до квл при т. в камере -11, уставка -19) нагнетание 21.21,5..... до квл впаял шредер...
2 дня геморроя, и температура в камере стала -13.... до ремонта -5 максимум... все проклял если честно....
Последний раз редактировалось sollex; 06.08.2010 в 09:04. Причина: дописка
по весам можно заправлять наверное когда новый , лучше деиствительно неторопясь по манометру. может быть таймер застрял на оттайке или клапана выбило , 6ть бар на всасе это очень много.