Показано с 1 по 2 из 2

Тема: LG 48 кассетный

  1. #1

    По умолчанию LG 48 кассетный

    обмерзает испаритель и газовая труба. давление на жидкостной трубе 17 бар, на газовой трубе 2 бар, при дозапрвке давление не меняется- 2 бар, хладагента долил 1.5 кг. конденсатор наружного блока и испаритель очищены, фильтр очищен. кто-нить может подсказать где искать причину. хотя может и работать сутки нормально, а потом опять такая тема.

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    макс55, слабый перегрев при низком давлении, проблему ищи на стороне испарителя: занижены обороты вента, плохо промыт испаритель, залом на всасе, либо изначально слабый испаритель