Почему вы грешите на фльтр и трв. Всем известная истина высокае давление свидетильствует об недостатки охлождения или неконденсируемые примиси
Почему вы грешите на фльтр и трв. Всем известная истина высокае давление свидетильствует об недостатки охлождения или неконденсируемые примиси
При забитом фильтре и нармальном охлождение нагнетание наоборот немного упадет а всас резко удет на вакум при закрытом трв выход газа из термобалона произойдет тоже самое при недозаправки газом нагнетание нагнетание тоже упадет так как трв откроется полностью. Здесь проблема в охлождение или в воздухе в системи читаите коталогиняна парни
аналогичная ситуация: нубира, перезаправил 700г, низкое 4, высокое 25. Трубка низкого еле прохладная и копрессор периодически вкл/выкл. Гда искать?
- Выясняйте почему... у Вас и так 25 на высокой - (или конденсатор забит или вентилятор/вентиляторы на "вторую" скорость не включаются (если два - то должны оба работать))... вобщем недостаточный теплосъём, как следствие возможно аварийно и отключается (какая температура на улице?).
С этим разберётесь, а там глядишь и по низкой опустится и ТРВ заработает как надо и компрессор перестанет "циклить".
на улице +27, вентилятор один и дует отлично (похоже скорость одна), меня смущает то, что печка на "холодно" без кондишена дует +35 и трубка низкого давления еле-еле прохладная
- Ну ответ же "на поверхности лежит"... пережимайте шланг идущий не "печку", чтобы исключить однозначно её из работы!
А по поводу температуры +27 и В.Д. 25 - это перебо-о-ор... Вам видней как там вентилятор крутит ( не хотите слушать, Ваше дело)... но давление повышенное... это, что первая Ваша машина!?