    доброго времени суток уважаемые коллеги я в холодильном деле начинаюший недвно закончил курсы по холодильному оборудованию всё что пока умею дозаправить и установить неисправность а на работе уже встал вопрос о демонтаже двух промышленных холодильных установок если кому не трудно подскажите как и с чего начать.

    заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    загоняй агент в рессивер, закрывай вентиля и демонтируй. а вообще надо бы для полной картины марку, а то ведь пром установки они ведь тоже разные.

  3. #3

    По умолчанию

    закрой вентиль на рессивере , включи установку , когда откачается газ машина остановится , выключи основное питание и закрой вентиль на всасе компрессора затем отрезай трубы и кабели. концы труб замотай изолентой.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maksim1381 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток уважаемые коллеги...в холодильном деле начинаюший ...если .. не трудно подскажите как и с чего начать...
    ...да не трудно, раз коллега, но это твой первый пост, и что б он не стал единственым (как это обычно бывает) сформулируй вопрос более корректно, и я уверен ты получишь грамотный ответ. В чём конкретные затруднения? В общих чертах filin тебе всё изложил довольно последовательно, а мелочи зависят от сведений, предоставленых тобой...

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    filin, а прикинь там хладокомбинат на аммиаке!)) а ты изолентой замотай..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    filin, а прикинь там хладокомбинат на аммиаке!)) а ты изолентой замотай..
    ...ну, блин действительно, то же ведь "промышленная установка", хотя, если на "металл", то резак, закуска и с богом. жалко, так и не узнаем цели демонтажа. надо было сразу посоветовать отрубить электричество, а то теперь вот, уже не ответят, некому :-)...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    filin, а прикинь там хладокомбинат на аммиаке!)) а ты изолентой замотай..
    да чота ступил! если хладокомбинат то там изоленты не хватит! но на хладокомбинатах обычно штатная бригада работает там знают как и что.
    лучше дождаться информации о агрегате потом советовать.
    я проходил практику после учебы на воронежском пивзаводе и по сей день не видел ничего большего чем там. в общем практика со всех сторон была удачная!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    проходил практику после учебы на воронежском пивзаводе и по сей день не видел ничего большего чем там. в общем практика со всех сторон была удачная!
    А я во время учебы на 3ем курсе, но на Семипалатинском, про "зелёное " пиво весело вспоминать.

  9. #9

    По умолчанию

    Доброго времени суток уважаемые коллеги большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос Вы посили уточнить информацию о хол установке ну так вот первая двух контурная для охлаждения попиленгликоля компрессор Performer mod SM 185 S 4 RC рессивер ВС 22,0-220 и другая компрессор Copeland mod D6D J3-400X-AWM/D ресивер DS 52 PN для охлаждения растительного масла обе установки на 22-ом фреоне демонтаж с целью консервации и последуюшем хранении. ПОчитав ваши сообшения а именно сообшения о том что надо перекрыть вентиль и включить установку я понял вот только не понял какой из них там их 2 один в верху другой внизу.
    Буду признателен за дольнейшии комментарии

  10. #10

    По умолчанию

    запоминай:на рессиверах на жидкостном трубопроводе(это тот на котором походу найдёшь фильтр, стекло, соленоид) закрываешь вентиль и пускаешь компр. (можешь подсоеденить на всас к шрёдеру манометр),если не можешь или некуда, то смотришь по масломерному стеклу и гоняешь компрессор до момента вспенивания масла. если и стекла нет- щупаешь фильтр ( он начнёт охлаждаться) . если есть ркс(реле контроля смазки)-то до остановки по ркс.какая уставка реле низкого давления? его можешь немного загрубить т.е. понизить уставку реле. компр. должен работать до момента появления инея на жид.труб.

  11. #11

    По умолчанию

    продолжение. после откл. компр. по ркс(в этом случае компр. отключай и закрывай все вентили) если ркс нет, то ориентируйся по вышеописанным признакам, откл. и также закрывай вентили. имей ввиду, что какая-то часть фреона останется в конденсаторе и в трубах на конденсатор и от конд. до рессивера, сразу трубы не режь-страви давление через небольшой распил или подорви гайку(если система на вальцовке).вот в общих чертах.9152308057.

  12. #12

    По умолчанию

    доброго времени суток уважаемые коллеги вчера сделал все как сказал уважаемый соленоид 22 всё получилось ешё раз повторюсь большое спасибо всем кто ответил на мой вопрос приношу свои извенения если когото обременил своей просьбой.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maksim1381 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток уважаемые коллеги вчера сделал все как сказал уважаемый соленоид 22 всё получилось ешё раз повторюсь большое спасибо всем кто ответил на мой вопрос приношу свои извенения если когото обременил своей просьбой.
    вероятно соленоиду двадцать-второму надо налить!!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вероятно соленоиду двадцать-второму надо налить!!
    Шильца-с

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    его его родимого!))

  16. #16

    По умолчанию

    кстати шило это что? типа экстра или ректификат?

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    шило это шило. как правило просто технарь)) но бывают варианты..в 90х лихо шло..

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    шило это шило. как правило просто технарь...
    ...аа вот вам и первый вопросик определения проф пригодности при регистрации на форуме, шутливый, но если ответ правильный, то все остальные вопросы пропускаются.
    ...и так, что такое шило? (без номера вопроса), варианты ответов:
    1- полезное в меру
    2- острое колющее
    3-
    4-
    ...придумайте сами для хохмы...

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    3-для чего лили шило в систему??

  20. #20

    По умолчанию

    ...и так, что такое шило? (без номера вопроса), варианты ответов:
    1- полезное в меру
    2- острое колющее
    3-для чего лили шило в систему?? и достигли ли результата?
    4 -

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. демонтаж сплит систем
    от хасанов в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 18:22
  2. консервация чиллера на зимний период
    от Gulukpro в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 11:11
  3. Монтаж и демонтаж кондиционера
    от МаксимГ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:42
  4. VW T5 2.5 Консервация системы
    от yriy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 20:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •