Тема: Устранение неисправности!!!

  1. #1

    Восклицание Устранение неисправности!!!

    привет,кондиционер митсубиши канальный-на всасе давление 0 на подаче 8.откручиваю всасывающую трубу в подаче держиться давление,думал трубка засорена-продуваю-все в порядке,вот незнаю в чем дело,кто знает подскажите!!!
    р.s на всасе труба маленько замята

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    16.07.2010
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    приветствую.
    маленько замята это на сколько? на 20% или на половину?
    при замятии на 20% при достаточном колличестве хладагента в системе давление на всасе на 0 не уйдет. возможно, при монтаже, кроме замятия всасывающего трубопровода еще были и некачественные развальцовки, как на наружном так и на внутреннем блоке. произошла потеря хладагента. т.е. система не пуста, но недозаправлена.
    действия:
    1.течеулавливателем произвести поиск возможных утечек на вальцовочных соединениях. при обнаружении утечки перевальцевать.
    2.при отсутствии утечек по вальцовкам принять во внимание, что кондиционер мог быть изначально недозаправлен.
    3.при необнаружении качественном течеулавливателем утечек хладагента по развальцовкам, освободить систему от остаточного хладагента, тщательно свакуумировать, и произвести заправку по электронным весам, тем колличеством хладагента, который указан на бэйджике данного аппарата. при этом залом трубопровода рекомендуется устранить ( обрезание и перевальцовка, доращивание трубопровода пайкой дополнительной трубы и т.д.).

  3. #3

    По умолчанию

    А если трасса длиннее 5 метров? заправка по весам +..........

  4. #4

    По умолчанию

    то что система недозаправлена речи не может быть,вкидываю,давление не меняеться,хотя на подаче растет,может воздух иль влага в системе,из-за них может быть такие явления,а труба 16 смята наверно до 12 примерно.заправку не разу по весам не делал все по давлению.

  5. #5

    По умолчанию

    Канальник... наверное с трв? а он часом не закрылся? смотри мож кап. тб отвалилась...

Похожие темы

  1. Утечка по прокладке компрессора - устранение
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 22:18
  2. Устранение утечек SUPER SEAL
    от Drongo1986 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 03:20
  3. LG389SQF - устранение утечки
    от YetiOdessa в разделе LG
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 14:06
  4. устранение закупорки конденсатора
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 20:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •