  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию Не падает давление в централи

    Ребят, у меня в ЦХМ 2 централи:
    одна низкотемпературка - всё ОК, но ещё одна среднетемпературка - беды постоянно. Сейчас давление ниже 3-х не падает.(рабочее1.1-1.5). Сначала грешил на жару (+40 днём), но ночью ничего не меняется. Централь - Zanutti, компрессоров три. Вентиляторы на конденсаторах пашут как положено. Может ещё орошение на них сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    в принципе давление нормальное если газ 22й , а что не так? проблемы по высокому или в охлаждаемых объектах температура высокая?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Rasul, а высокое какое? и температуры в камерах?

  4. #4

    По умолчанию

    Rasul, а это сразу началось или со временем? Опиши поподробней?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    фреон 404- й, началось с неделю назад, жара была и до этого (я имею в виду на улице). температура на крайних витринах +20 (в программе +3, +4), но витрины открытые. уровни в ресиверах в пределах нормы. всю ночь заливал конденсаторы водой - толку ноль. сегодня у нас +38.
    может всё- таки из-за жары не справляются? только начальству не докажешь!

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А не может оттайка мешать падению давления за счет коротких периодов и высокой температуры окончания?

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А не может оттайка мешать падению давления за счет коротких периодов и высокой температуры окончания?
    А это мысль!:eek: Пошёл колдовать:cool:

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Блин! Похоже оттайка не мешает.

  9. #9

    По умолчанию

    проверь на трв фильтры не забиты-ли , соленоиды (направление потока) , термобалоны на трв изолируй. давление для 404го нормальное

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Если из за жары устраивают сквозняки,то из открытых прилавков и горок весь холод выдувает,вентиляторы(напол ьные) в торговом зале тот же эффект.

  11. #11

    По умолчанию

    у 404 срок жизни около 3х лет... потом может не работать... если давление кипения и конденсации в норме то перезаправка тебя спасет... за счет клиента...

  12. #12

    По умолчанию

    Rasul, а давление конденсации какое? Мерял переохлаждение жидкости после конденсатора? Что по смотровым стеклам на жидкостной трубе? 3 очка на всасе для 404-го это порядка -12С кипения, т. е. для средняхи норма. А рабочая точка получается занижена...

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Если из за жары устраивают сквозняки,то из открытых прилавков и горок весь холод выдувает,вентиляторы(напол ьные) в торговом зале тот же эффект.
    и кондиционеры дующие в объём бонета та же хрень..))

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а в бонетах каково состояние испарителей? не позамёрзли они? и всё таки какое давление высокое? всасывание то нормальное.

  15. #15

    По умолчанию

    может у тебя не все компрессора качают.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а в бонетах каково состояние испарителей? не позамёрзли они? и всё таки какое давление высокое? всасывание то нормальное.
    может быть действительно льдом покрыло испаритель , ведь он писал 1,1-1,5 рабочее давление , а это глубокий минус , дизы увеличить на трв?

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    filin, -12 это нормально для средней централи. а вот 1,1 слишком.. дело наверное не в дюзах если раньше всё было гут!)) может высокое бальшое очень..

  18. #18

    По умолчанию

    если жидкость есть в стекле то по барабану высокое. низкое нормально. опять же 404й тормознутый газ его нужно побольше ,так сказать количеством брать. причём говорит -беды постоянно может при монтаже чего не так приладили. ведь давление было как на минусовой ,а это не есть норма , для плюса это не производительно.

  19. #19
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    проверь компрессоры, каждый в ручном режиме по давлениям. большой плюс в крайних витринах - либо обмерзание, либо нехватка на них жидкаря, либо "слабая машина".

  20. #20

    По умолчанию

    ты лучше снажи при каких условиях эта установка у тебя работала нормально, так интересней рвазбираться)))

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Haier AS12NS1HRA падает мощность компрессора
    от userbogd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 06:37
  3. температура на рефе не падает
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 12:59
  4. минск128. падает напряжение в сети до190
    от Rassamaxa в разделе Атлант
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •