  1. #21

    По умолчанию

    изначально возникает вопрос почему среднетемпературка работает на 404... не забывай что изменение состава смеси мерзкого азеотропного состава 404 в корне меняет энергетические характеристики, тем более при наличии воздуха в системе, ты уверен что у тебя нет утечки?

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    случилось чудо - трв без дюз, одни свистки, заменил одну на нормальную - сразу минус 1,5, а по соседству ещё + 16 (это где ещё не менял трвшки). похоже нашёл!!! спасибо всем за советы!!! машинки битцеры, вполне работяшки ещё, а вот 404-м наверное запасусь.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasul Посмотреть сообщение
    случилось чудо - трв без дюз
    эт как? что за вентиль такой? а вот температура конденсации и переохлаждение это важно... кстати 404 не так уж и критичен к утечкам, как говорят........

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasul Посмотреть сообщение
    случилось чудо - трв без дюз, одни свистки
    оп, это как? чё за хрень? как же машинки работали, если трв без дюз? тем более, что они у тебя якобы работали до этого все нормально... что-то очень подозрительно... а объект ты как принимал на обслугу? чудны дела твои, господи!!!

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от студент Посмотреть сообщение
    изначально возникает вопрос почему среднетемпературка работает на 404.
    а почему средняха не должна работать на R404a? Не очень понял твою мысль... У меня десятки объектов работают без проблем... В чем может быть проблема? Причем некоторые объекты работают по 8-10 лет...

  6. #26

    По умолчанию

    вообще нормально... делаем ветку - не работает у меня ничего, а вот вчера работало!!! народ подключается, советы дает правильные, а потом - ну нет у меня дюз на трв... как же можно так работать?

  7. #27

    По умолчанию

    трв без дюз, одни свистки, заменил одну на нормальную.
    отсюда по подробнее пожалуйста , что такое без дюз , что такое свистки и какая нармальная?
    P.s. молодец - нашел выход из положения! просто рад за тебя!

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от студент Посмотреть сообщение
    изначально возникает вопрос почему среднетемпературка работает на 404... не забывай что изменение состава смеси мерзкого азеотропного состава 404 в корне меняет энергетические характеристики, тем более при наличии воздуха в системе, ты уверен что у тебя нет утечки?
    ты брат точно студент!)) почему эт на 404/507 среднее то не должно работать!-тока в путь!!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ты брат точно студент!)) почему эт на 404/507 среднее то не должно работать!-тока в путь!!
    действительно - почему нет? и каким боком смесь может измениться? (в смысле на плюсовой)

  10. #30
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    объект на меня свалили без приёмки (такое иногда бывает),трв пр-ва данфосс без дюз ставится на оборудовании холодопроизводительностью до 0,5-0,7квт , видимо забились проходы, заодно провели замену фильтров.

  11. #31
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    раньше работало всё в пределах при + 20 в помещении, а сейчас до +33 доходит. жара стоит неимоверная, так подолгу никогда небыло, но ещё раз повторяю - начальству не объяснишь, что системы для такой температуры слабоваты и должны быть тропического исполнения. а это на 700 тысяч гульденов работ.

  12. #32

    По умолчанию

    Марку трв в студию. Ну и подумай хорошо что сказал.
    Есть вентили где дюза как таковая отсутствует, то-есть замене не подлежит. Она как неотемлемая часть вентиля. но чтоб пустое место??????

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Поддерживаю sollex, марку в студию и что такое "свистки"

  14. #34
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    что за монтаж такой? такие трв видел только на встроенке, типа водоохладителей. а как на централи может стоять такое...? какая же у тебя мебель(чья, длинна витрин, есть допобъемы или нет)?

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    у 404 срок жизни около 3х лет... потом может не работать...
    Объясни пожалуйста, я о таком не слышал.

  16. #36

    По умолчанию

    Тут уже была обширная дискуссия по этому поводу. И про 22 тоже. Если 404 смесь, и потерю качеств объяснить как-то можно( смесевой, низкая критическая температура...), то в случае с 22 не вижу логичного объяснения, но из практики такое есть, особенно на малых машинах. А замену Х/А раз в 3-4 года рекомендуют производители.

  17. #37

    По умолчанию

    Скорее всего из-за высокой конденсации масло (поджаривается) выделяя пары углерода и прочей нечисти , вот видимо фреон с ними смешиваясь теряет качество. как правило масло если грязное там оно и бывает.

  18. #38
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    sollex, хотелось бы послушать где это производители так советуют!)) так похоже мы до страшилок автокондейщиков доберёмся что 134 надо менять каждый год....

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    sollex, хотелось бы послушать где это производители так советуют....
    ...а лучше ссылочку, или фоточку, чтоб своими глазами...

  20. #40

    По умолчанию

    Нифига, не найду... А ведь где-то попадалось, точно помню, хотя сам так не делаю( замена по сроку). Завтра еще на работе поищу, вроде там и видел... Но то, что срок хранения 22 2 года, это на сайтах производителей есть.
    к примеру гост

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Haier AS12NS1HRA падает мощность компрессора
    от userbogd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 06:37
  3. температура на рефе не падает
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 12:59
  4. минск128. падает напряжение в сети до190
    от Rassamaxa в разделе Атлант
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •