а разьве могут клапана подсесть через месяц после установки новых кондишек и сразу на обоих?
а разьве могут клапана подсесть через месяц после установки новых кондишек и сразу на обоих?
Имхо,- пустая трата времени и средств.
Необходимо определить истиную причину перегрева компрессора. Или это повышенное давление конденсации(предположим из за слабого теплообмена) и как следствие превышение рабочего тока(но автор пишет , что ток в норме) , или слишком высокий перегрев на всосе, со всеми вытекающими.
Всем спасибо за советы из них я понял -надо будет заново сделать монтаж трассы продуть блоки и сделать наладку
единственное - вот масло по новой заливать?
Компрессор ратоционный какие клапона один клапон на нагнетаний и винт если сопротивления обмоток в норме межветкового нету(Высокий ток сведетильствует о воздухе или о забитости конденсатора масло тоже) Я видел и давольно много как типа вакумируется система спосабом выдавлевания воздуха из системы проверить нагнетания как копилярка находится во внешнем блоке сервисные клапана участок кипения газа а не конденсаций с этих клапонов вы тока увидете всас в начале и вконце испорителя Повышенное давления нагнетания проверить можно по темпиратуре на выходе с конденсатора внешнего блока при работе при 30гр должно быть 45гр будет сведетильствовать о давлений конденсаций если будет привышать значит воздух. Но сначала замерь темпиратуру на выходе компрессора если темпиратура выше 100 градусов сведетильствует об износе компрессора.Если внутрений блок залит маслом обратка будет лединая трубка
Демченко, Что орфография у тебя совсем хромает! Знаки препинания тяжело поставить? (Казнить нельзя помиловать)
сплит система LG S24LHP не холодит- такое чутво, что я только один их похоронил с 10 штук... РЕБЯТА БРАК на компресоре горит обмотка, охотно ставят новые компрессора по гарантии и все ГУД.
Не прошло и года, как до сергея дошло, что надо бы ответить !