но почему-то при температуре воздуха ниже 30 гр кондиционеры работают нормально....
но почему-то при температуре воздуха ниже 30 гр кондиционеры работают нормально....
а где эту петлю можно посмотреть?
Первым делом нужно все стравить и заправить по норме(шильдик на наружном блоке), далее будет ясно -мое мнение недостаток фреона.
неее народ ща фреон денег оч много стоит стравливать нельзя разве что вы в этом правы на все 100%по поводу работы системы
1. масло во внутреннем блоке есть это 100%(теплосьем плохой)
2. работу системы проверяем:манометром, токовыми клещами, и термометрами(смотрим термометром температуру конденсации ,кипения.)
3.и делаем выводы:
а.если испаритель забит(грязью снаружи,или маслом изнутри ) или нетянет вентилятор внутреннего блока значит все наше кипение будет в докипателе и у вас токовые клещи покажут завышение тока компресора(теплосьем с внутреннего блока смотрим с помощью термометра всасывание и подача воздуха разница +-10-13градусов)
б.если нет теплосьема с конденсатора(наружный блок)по причине загрязненности либо плохой работы вентилятора(рабочий ток кондиционера завышен)узнаем причину опять таки с помощью термометров
в.это сука хитрая причина это 4х ходовой мозгоклюй бывает гад его подклинивает и он недовозвращает пластину назад(это вы сами хрен разберетесь уже нада тащить к толкловым спецам чтоб они его потестировали)
вот и все другой поломки с ваших слов я невижу электроника здесь непричем она так на работу невлияет разве что напряжение 160вольт у вас))
а маслосьемные петли на ваш блок непродаютя их должны были при монтаже выгнуть монтажники они делаются оч легко но если они этого не сделали можете тогда судить об уровне этих гавноделов есть такое мнение лучше переплатить чюток и заказать професиональных монтажников которые уже лет 10 ставят холодильную технику чем за копейки подписаться на пацанчиков незная откуда они и потом выгребать геморой!!такие мастера тока стены должны бить перфоратором и то под присмотром просто эти года показали кто на что способен кризис за зиму с рынка вывел оч много таких халтурщиков а жаркое лето показало уровень мастерства всех монтажников и сервисников и у кого оч много боков те просто всернулись и исчезли а нормальные просто заняли их нишу и продолжили работать!
андерсон, для холодильного оборудования всё понятно. а вот для кондеев по петлям есть вопросы. бывает их и не надо. посмотри тут. http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=15&TID=32736 если не найдёшь вбей в поиск. почему то прямая ссылка у меня не получаецца!))
как это не надо если из компресора ушло масло где вы его возьмете???? да на большой холодилке это сразу видно там моментально горит движок и весь механизм в стружку а на маленьких немного это дело протяженное но всеравно без смазки ничего неработает я считаю изходя из своего опыта что лучше сделать все как надо чем потом геморой разхлебывать ,а те кто говорят что петли ставить ненадо на кондеры они наверное имеют ввиду оконные кондиционеры)))))но и там даже петли есть
андерсон, на большой холодилке срабатывает ркс...))) если его нет то это не большая холодилка. и всё таки ты проштудировал аиркон по этой теме? никто не спорит что петли полезны. но вот именно в этом случае как то мнения разошлись.
у меня тоже вопросик-как проверить ? при переключении на тепло - все вроде норма идет горячий воздух. как на холод тут если можно поподробнее: факт подачи напряжения на катушку всётаки не означает ,что внутри плунжер дошел и газ полностью перепускается на холод, тем более ,что там подходит ещё и управляющее давление по тонкой трубочке.
напряжение в сети четко было 220в а токовые клещи показали 17,5 а вместо расщетных 13,5а т к мощность потребления 3000вт
давайте на чистоту. наружный блок чистый? внутренний блок чистый? все после керхера? чистка внутреннего блока с демонтажем! и все будет работать!
а вот ни фига все чистое и не работает!
Для vfcvfc: - Вы уже почти мастер по кондиционерам :0). Такое впечатление, что Вы уже знаете больше, чем те "мастера" которые приходили. Жалко, что у Вас нет манометрического коллектора своего, а тоб сказали нам ещё о давлении на всасе (ток великоват и намекает на перезаправленный кондей), а устанавливал Вам кто? случаем не один и тотже человек? и в какое время года?
нужно посмотреть сколько по времени работает компрессор при пуске.потому что может отключаться из за высокого давления! не факт что давление в компрессоре нужное т.к. фреон закачен с завода!
..........отключаться из за высокого давления!.........
- ну косвенно и измеренный ток это показывает.
.
.............не факт что давление в компрессоре нужное т.к. фреон закачен с завода!.......
- с завода... производители обычно экономят на всём, на ха тоже.
1 что за кондиционер ,его мощ?
2 точно чист? как мыли?
Я почти все S24LHP снял 2008 года выпуска (примерно 7-9) и в сервисный ремонт.
1 конденцатор летит.или сразу компрес клинит
2 следом после повышения емкости примерно но 5 мФ летит компрес.
3 ставят новый компрес и всё ОК, родной с браком сто пудов.