Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 59 из 59

Тема: Не опускает ниже 27гр. LG S09LHT помогите разобраться.

  1. #41
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    PavelS, посмотри на вентили наружного блока если кондиционер в порядке они должны быть покрыты росой,если на них иней в системе недостоточно фреона,если они сухие то либо газа в системе нет совсем,либо не запускается компрессор,компрессор может незапускаться изза плохого напряжения просадка сети во время запуска на глаз видно по лампочкам.У нас сейчас часто такое случается.Ещё исли есть возможность посмотри какая температура воздуха выходящего из наружного блока ,при нормальной работе он сильно гарячий,как вариант посмитри у тех где нормально работает.Вот гдето так в кратце вентили,напряжение,темпера тура воздуха на наружном блоке.

  2. #42

    По умолчанию

    у него дельта на испарителе 14гр...

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelS Посмотреть сообщение
    спасибо, установщики за день до установки прихадили,всё посмотрели, уверяли что 9ки за глаза, площадь 20,1 кв.м.
    Ваш кондиционер рассчитан на 25 кв.мНочью телевизор не работает да и компьютер можно выключить. ТАК ЧТО ДОЛЖНО ХВАТАТЬ.

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    у него дельта на испарителе 14гр...
    это он так говорит ,а как оно на самом деле может на входе в испаритель и есть.кстати вопрос к хозяину кондиционера из дренажа вода бежит и сколько?

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    это он так говорит ,а как оно на самом деле может на входе в испаритель и есть.кстати вопрос к хозяину кондиционера из дренажа вода бежит и сколько?
    Конденсат както странно выливается, 5 минут ни капли, а потом струя, тоесть я не смогу определить сколько.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    PavelS, Скажи установщикам чтоб помпу установили и выравнили короб. Т.е. наклон не нужен будет, но за помпу доплатить придётся.
    спасибо, обязательно поставлю

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    На ночь выключил всю технику, поставил 18гр, 3ю скорость, проснулся 24гр.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelS Посмотреть сообщение
    На ночь выключил всю технику, поставил 18гр, 3ю скорость, проснулся 24гр.
    Вызывайте установщиков и пусть добиваются нормальной работы кондиционера.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    А дренаж так и должен странно лится, 5 минут никапли, потом сек 20 поток..

  10. #50
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    чтото не то при постоянной работе компрессора вода обычно выходит равномерно.если компрессор работает циклами то вода будет литься как у тебя.зови мастера пусть зазберётся ,если не можеш найти спроси на форуме кто глянулбы да и нам всем интересно в чём там дело.

  11. #51

    По умолчанию

    то, что вода с перерывами, это малый уклон дренажа + местные (маленькие провисания) дренажной магистрали. кстати, а в комнате вентиляция есть? был случай когда из-за очень хорошо работающей вентиляшки режима не было... а с кондеем по мне все гуд... просто мало его... ну или как вариант вентилятор внутр. блока не навсю....
    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    это он так говорит ,а как оно на самом деле может на входе в испаритель и есть
    да как там ошибиться темп. в комнате знаешь, градусник на выход воздуха. потом считай разницу... какие тут ошибки. мож там стены железные, и за день так нагревает, что до утра и остыть не успевает......... смотреть надо...

  12. #52

    По умолчанию

    полюбому, надо монтажников звать, они же считали какая мощность тебе нужна, по их рекомендации то оборудование взяли... либо гарантийный вариант, а если убегут, то попадалово на новый блок и монтаж. но для начала можно пригласить стороннего специалиста, что-бы он заключение сделал.

  13. #53
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    в реалии сейчас производители явно завышают холодопроизводительность , если соотносить к сегодняшним условиям эксплуатации ,то нужно смело добавлять +30% к существующим теплонагрузкам ..если по делу вам нужно ставить 14000 вту-14 блок -9000 явно мало..

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelS Посмотреть сообщение
    Конденсат както странно выливается, 5 минут ни капли, а потом струя
    похоже помпа уже стоит

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Установщики приехали, просмотрели всю трассу, чёто поправили, и сказали он так и должен работать, на улице большая жара.
    Конденсат начал капать постоянно, 2-3 к/cек.
    Кондей ниже 24 не охлаждает.

  16. #56

    По умолчанию

    Значит нужен кондиционер большей мощности.
    Не успевает справляться с теплопритоками.

  17. #57

    По умолчанию

    на 21 метр и 12000 btu маловато будет если на улице близко к 40 , по поводу воды скорее всего шланг немного высоко в стене проходит.
    монтажникам видимо легко работать с мелочью , полегче сам кондер да и трубы потоньше трубогибом не нужно гнуть.

  18. #58
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    подскажите почему иногда ночью кондей перестаёт работать, теряет связь с пултом (не реагирует вообще) на внутреннем блоке загорается жёлтая лампочка и он начинает сильно трещать!!! помогает только выдернуть из разетки на мин 5.
    это происходит когда повторно включаем режим "быстрого охлаждения" (т.е. в этом режиме кондей работает минут 5-7 потом переходит в режим охлаждение, а мы повторно запускаем "быстрое охлаждение") - потом он трещит и не работает, горит жёлтая лампочка на нём.

  19. #59
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2010
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от [zmeu] Посмотреть сообщение
    Значит нужен кондиционер большей мощности.
    Не успевает справляться с теплопритоками.
    также мне сказали установщики, наверно соглашусь с этим мнением, на улице жара +40, у меня комната 21метр +холодильник, большой телевизр, вечно включенный компьютер, монитор, тв приставка, xbox, домашний кинотеатр...
    сутра было 30~29 в комнате, включил кондей поднёс градусник на 5 мин выход - 13 градусов

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 08:40
  3. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  4. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
  5. carrier mistral 310+diesel не опускает ниже -6
    от smouk в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 01:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •