два одинаковых ларя с утечками в пене, газ выходит быстро, думаю кондёр снаружи воткнуть, но судя по объёму газа, он должен быть огромным. кто нибудь делал так с ларями?
два одинаковых ларя с утечками в пене, газ выходит быстро, думаю кондёр снаружи воткнуть, но судя по объёму газа, он должен быть огромным. кто нибудь делал так с ларями?
а почему решил, что дефектный именно конденсатор-то??? там испаритель стальной, и мне попадался с коррозией испарителя через 2,5 года, правда был под рыбой, это важный момент.
распаяй на узлы и подержи сутки под давлением.
а объем газа там порядка 260 гр,, над компрессорным отсеком есть бирка.
230грамм. Думаю в кондёре, т.к. за сутки выходит.
вьюга4, дело говорит, для 100% уверенности распояй и отдельно ис и кд под давление поставь, а кондеры снаруже ставят,я видел, работают.
А на вскидку если делать из 6-ки сколько метров нужно. Родной по всем краям расположен, видать огромный
Всё намного проще, ставят кандерры от бытовиков
Да-уж фигня редкостная. Сейчас выпускают под маркой Froster или типа этого. Все места пайки выведены в моторный отсек дабы избежать утечки в запенке. Но появилась новая проблема-влага она образуется на входе капиллярки в испаритель и льётся на пол при остановке компрессора заливая всё на своём пути. Возвращают их сейчас фурами.
это не аргумент - выйти может при работе, а может и при стоянке, это две большие разницы. опять же зависит от степении коррозии, может там испаритель как решето?
при такой утечке и суток не надо - для испарителя и три часа хватит, чтобы разглядеть. можно даже манометр не отключать.
мой друг давно один такой разделал на части (откуда знаю про испаритель), и все напрочь переделал. конденсатор поставил двойной, один большой, от норда, другой поменьше. между ними стоят промежуточные втулки от старых двигателей к круглым стиралкам типа смр, к корпусу пакет притянут длинными саморезами.
для норда -233 доза ведь около 200 граммов, не так ли?
единственное пожелание (консультировал знакомого, и выплыла эта фишка) разобраться с правильным подключением трубок - вход расположить сверху, выход из нижней. для обоих конденсаторов.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 25.07.2010 в 23:48.
мож не в тему но скажу. хуже снежа этого может быть тока красноярская бирюсюга)) особенно с алюминиевым кондёром.
[quote=вьюга4;....... разобраться с правильным подключением трубок - вход расположить сверху, выход из нижней. для обоих конденсаторов.[/quote]
недавно попала одна витринка ко мне в ремонт( так по пустяку), вижу машинально что что-то нетак а что непойму, но главное что работает. уже собирая инструмент понял: подача на конденсатор идет снизу а выход сверху- затопленый вариант получился- и главное работает.