Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: замена хладона-502

  1. #1

    По умолчанию замена хладона-502

    Необходимо заправить камеру хладоном-502,но его нет в наличии,чем можно заменить?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    лей 22.. немного похуже -но работать будет. без всяких ретрофитов.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    21.07.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    как в каталогах написано r-22 возможная и практически адекватная замена для гфу r-12 и r-502 в низкотемператуных холодильных системах

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    во фризерах всегда меняли на 22 ( без особых изменений )

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну объективности ради в древних ларях громоздкого вида со сдвижными крышками и воздуходувкой на ав-0,41 (не помню марку ларя!) температуру хуже набирала железяка..

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну объективности ради в древних ларях громоздкого вида со сдвижными крышками и воздуходувкой на ав-0,41
    аве-0.41 если точней )
    дак пн-0.4 изначально под 22-й шли ???:confused:

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ded t, на трв то 502))

  8. #8
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    все что видел в бытность были на 22-м трв 0.63м.(а видел много).

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    возможно какая нить модификация)). я такой тока один видал. уже на исходе ледникового периода-мамонты вымирали млин!))

  10. #10
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    . я такой тока один видал.
    а я сних начинал )
    последний лет 5 не видел (
    ты тему сн 0.15 хоть видел ))

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    неа))

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    это у которого агрегатный отсек в два раза больше камеры.
    у меня еще пару есть, буду там сфоткаю.

  13. #13

    По умолчанию

    а сколько там нержавейки, все 0,15 м3 сплошная нержавейка.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ded t, ждём-с!))

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Обещаного, как говорится три года ждут ))
    Последний раз редактировалось ded t; 22.10.2010 в 14:07.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ded t, такого я не видел.

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ded t, такого я не видел.
    ну это еще слышать надо, там убитые всы 22-м заправленные ,орут так...
    смотри и бойся.

  18. #18
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ну это еще слышать надо,
    В одном магазинчике разговоры криком, но не хотят менять.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Не ужели (мамонты) такие ещё встречаютса!!!Если есть 22 то заправляй!Трв на 1/2 закрути

  20. #20
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Если есть 22 то заправляй!
    Зачем заправлять?
    На моей памяти эта двоица лет десять колотит без вмешательства.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. чиллер Haier.требуется ли полная замена хладона.
    от diter в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 23:02
  2. Кто работал с индикатором утечек хладона trace-474
    от servise11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 12:31
  3. внутрисистемный индикатор утечек хладона trace2-474
    от sasha_chuk в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 05:09
  4. температура жидкого хладона зимой
    от Arbogast в разделе Расходные материалы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 16:58
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 13:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •