Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Длина трассы и перепад высоты.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию Длина трассы и перепад высоты.

    Не давно смонтировали сплит LG-36 длина трассы 22 метра наружний блок выше внутренего на 6 метров. Подьем трассы в два этапа , 7 метров горизонт.Потом 2 метра подьем и затем метров 5 горизонт и 4 метра подьем. Маслоподьемные петли не ставили /указание начальства/. Сплит отработал пол дня. На следующий день не запустился.Все признаки заклинивания компрессора. Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?
    Вскрытие покажет)

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос конечно интересный... Их отсутствие...
    Как таковую полноценную маслоподъемную можно сформировать на изгибе трубогибом. Немного вниз, затем круто вверх. Это просто. И начальству нет необходимости докладывать и сам спишь спокойно. В мануале указана предельная длинна трасы и перепады? 36 LG давненько не монтировал. Фреон какой?

  4. #4

    По умолчанию

    Маслоподьемные петли в таких трассах ставили всегда.Проблем не было.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    сплит LG-36
    а мотор какого типа? поршневой, скролл?
    Цитата Сообщение от KoZaK Посмотреть сообщение
    Вскрытие покажет)
    согласен.
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    .Все признаки заклинивания компрессора.
    а признаки то какие?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?
    ни то и не другое,недостаточная заправка фреоном.Масло не вернулось.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Сплит настенник LG 36 LHP . Фрион 22. Компрессор вероятней всего ротационый.Ну а признаки заклинивания обычные: МЫЧИТ, БОЛЬШОЙ ТОК, просадка напряжения до 160 вольт, нагрев компрессора, нагрев контактов пускателя \ аж синие \ разбирали и смотрели. Замена пускавого конденсатора не помогла. Подскажите неужели отсутствие петель убило компрессор за 5 часов работы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    После запуска фреон дабавляли примерно 1 кг, хотя давление не поднялось. При запуске было 3,7-3,8 после дозаправки 4 бар. Нужно было заправлять дальше?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    ни то и не другое,недостаточная заправка фреоном.Масло не вернулось.
    А разве петля не для этого?Хотя не исключено и что не достаточная заправка.

  10. #10

    По умолчанию

    kolyan 61, попробуй снять с клина 380В две фазы.хотя если заклинил раз, то может и повториться. надо снимать компрессор и проверить наличае масла в нем.и еще. проверьте целостность обмоток(пусковой)
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    МЫЧИТ, БОЛЬШОЙ ТОК, просадка напряжения до 160 вольт, нагрев компрессора, нагрев контактов пускателя \ аж синие \
    если пусковая сгорела(или межвитковое замыкание), то будет все тоже самое

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    После запуска фреон дабавляли примерно 1 кг, хотя давление не поднялось. При запуске было 3,7-3,8 после дозаправки 4 бар. Нужно было заправлять дальше?
    Нужно было прочитать мануал там обычно указано после какого метража скок на каждый метр добавить. Мог лечь от перелива)

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    А разве петля не для этого
    Петля помогает только при запуске,жидкий фреон возвращает масло.При работе охлаждение компрессора и возврат масла зависит только от количества газа в системе.При укладке длинных трасс следую нескольким правилам 1) Трубопроводы прокладываю ровно ,как по вертикали так и по горизонтали "змейки" не должно быть. 2)На наружном блоке добираюсь к компрессору и измеряю его температуру.3)Дозаправку произвожу в течении часа.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    попробуй снять с клина 380В две фазы
    А может лучше через диоды?Каков порядок действий при этом способе?

  14. #14

    По умолчанию

    Сколько по вашему уходит на это время и вы думаете этого достаточно для того что бы компрессор заклинил?То что жидкий фреон возвращает масло это конечно факт.

  15. #15

    По умолчанию

    Ненормально заправленный компрессор перегревается и вначале выключается по температуре в течении сорока минут.Стоит минут двадцать ,затем включается на сорок минут.И так раз пять -шесть.Дальше клин.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Виноваты маслоподьемные петли
    При такой длине трассы и перепаде высот нет петель?? Начальство ненормальное.. Пусть чинит теперь за свой счет.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    3,7-3,8 после дозаправки 4 бар. Нужно было заправлять дальше?
    Вы че там на глазок доливали что ли??

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Не давно смонтировали сплит LG-36 длина трассы 22 метра наружний блок выше внутренего на 6 метров. Подьем трассы в два этапа , 7 метров горизонт.Потом 2 метра подьем и затем метров 5 горизонт и 4 метра подьем. Маслоподьемные петли не ставили /указание начальства/. Сплит отработал пол дня. На следующий день не запустился.Все признаки заклинивания компрессора. Виноваты маслоподьемные петли или может заводской брак?
    Может быть фреон кончился ? Указание доливать его от начальства не получали ?
    Не дочитал... А литр - это черезчур. Да и предельная длина около 15 метров с такою высотой должна быть.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    А может лучше через диоды?
    а зачем диоды то?
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Каков порядок действий при этом способе?
    да просто напросто отключаешь все потребители от питания кроме компрессора,и подаешь две фазы на секундочку, что б вал провернуть, а после сразу на 220В перекидываешь, т.е. одну из фаз на 0 и получается 220В на компрессоре. можно через тумблер, но контакты мощные нужны. я так много компрессоров расклинил в свое время. некоторые работали после долго и счастливо. а что поделаешь если выбора нет? тут 50\50.

  20. #20

    По умолчанию

    мотор клинит по разным причинам.
    влажный ход, когда жидкарь идет в систему смазки.
    останов перегретого ротора. мусор в камере сжатия,
    задиры на поршне.
    выработка на валу, когда в момент пуска ротор прилипает к статору.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. polair sm 337 sf максимальная длина трассы
    от yura8899 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 14:58
  2. максимальная длина длина трассы
    от loss681 в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 23:09
  3. Перепад высот у JAX
    от владимир е в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:59
  4. перепад напряжения
    от klowwan в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:05
  5. длина трассы
    от начтех в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 15:30

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •