Сделали монтаж,включили,компрессор пустился,а вентилятор нет....в чём причина может быть? можно ли вентилятор на прямую подключить чтобы всё время работал?
Сделали монтаж,включили,компрессор пустился,а вентилятор нет....в чём причина может быть? можно ли вентилятор на прямую подключить чтобы всё время работал?
Провода не перепутали?
Чтобы проверить вентилятор подключи его напрямую отсоединив от схомы.
Скорее всего как пишет [zmeu], часто путают выводы клапана и вентилятора.Ну ещё может конденсатор в цепи питания эл.двигателя вентилятора но на новом мало вероятно.
вентилятор рабочий. Я попробовал поменять местами контакты 2 и 3....получилось что наоборот вентилятор пустился,а компрессор нет...
Проверь тестером на какие клеммы подается питание на наружном блоке.
Были случаи когда заедало реле вкл. вентилятора на плате вн.блока.
хорошобы на схему глянуть ту что на клемной крышке внешнего блока.обычно питание компрессора идёт или 1-2 или 1-4.
Социальные закладки