уважаемые.шкаф средник.какую сделать периодичность работы и остановки компрессора?по времени приблизительно-10 мин.работает,5 стоит.не лучше ли сделать 1час работы,30мин. стоит.кто сколько ставит,поделитесь
уважаемые.шкаф средник.какую сделать периодичность работы и остановки компрессора?по времени приблизительно-10 мин.работает,5 стоит.не лучше ли сделать 1час работы,30мин. стоит.кто сколько ставит,поделитесь
странный вопрос , а какая температура нужна? сколько работает и стоит зависит от теплопритока в охлаждаемый объект. другими словами - что не так?
как лучше для компрессора в такую жару.работал циклично или стоял после работы 30 минут?
олег1972, чо та не очень понятно. работает час и пол часа стоит? а как же температура в объеме? за час работы она свалиться и здорово, а за полчаса простоя может улететь на большой плюс. сформулируй вопрос как нить попоятней? а то подсказать и не понятно что нужно. или ты про оттайку?
спрошу по-другому.чисто теоретически:что лучше для компрессора-вкл.и откл. в течении часа или работать час,а 30 мин. отдыхать?
олег1972, компрессор работает для поддержания определенной температуры. должна быть пропорция, чем дольше работает компрессор, тем ниже должна опуститься температура, если она конечно не планируется ниже чем температура кипеня хладогента в данном испарителе. если у тя компрессор работает час, а температура не опускается, при условии что в системе все ок, то смысла его гонять уже нет, система достигла своего крайнего положения по холоду. а если полчаса он не будет включаться, то наверняка камера оттает. если в испарителе температура кипеня хладогента -5, то ниже температуру в камере ты не получишь, а компрессор будет только изнашиваться. а за полчаса простоя (отдыха компрессора) температура в камере уйдет на плюс. для этого и устанавливается определенный цыкл работы, "работа-пауза" и его поддерживает термодатчик. по умолчнию средний диференциал (температура между выкл и вкл компрессора) 2 градуса. а потом, как ты это собираешься делать, включать и отключать в ручную что ли? или сильно "разносить" диференциал? в общем этим параметром управляет термореле, а не реле времени.
другими словами - агрегат должен срабатывать по температуре в объеме. а если по времени, то получается что агрегат стал, туда тут же кинули побольше теплых продуктов, и...? что мы имеем через полчаса простоя? сделаете по времени, тогда будут проблемы при резких изменениях температуры. сделаете большой разбег по температуре, но после такого перепада могут пострадать продукты - недостижиммый идеал, когда температура в объеме стоит без колебаний. в этом случае и усушка будет идеальная....
да,всё правильно вы объяснили,но...у нас сейчас жара(+35).холодильник до этого был настроен на +1,но сейчас он этой температуры не набирает и что....,работат 4 часа без остановки,пока не стал на оттайку.поэтому и задал вопрос-может лучше пусть работает 1час и 30 минут стоит(ну или 20).кстати за 20 минут температура не поднимется выше+10,а компрессор собьёт её до +5 за 10 минут (за это время товар не пропадёт).или что-то не так?
ты обслуживаешь эти холодильники? если да то не понимаю заинтересованности этой. всё просто. работал сдох. почему сдох? да потому что там +40...а по классу м1 иль по русски ухл (если не путаю) должно быть +25 при влажности 60 проц.. поменял компрессюк-заработал на булку с маслом!)) и не виноват ты в этом. пусть кондеи ставят.
отследи температуру и поставь сет пойнт на гарантированное отключение. и забудь об этом.