  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    20.07.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию ошибки мастера.

    знатоки подскажите!!! кондиционер веко двенадцатка. при монтаже кондиционера должен ли был мастер откачать воздух из системы трубопровода и если должен, каким способом? заранее спасибо!!!!!

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    у некоторых производителей в инструкции встречается - после соединения трубопроводов - открыть вентиль выхода из внешнего блока и стравить воздух через сервисный клапан. как-то так. я бы все же свакуумировал .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hohol1 Посмотреть сообщение
    должен ли был мастер
    если он не вакуумировал трассу вакуумным насосом, то вероятно он продул её газом, что тоже не плохо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hohol1 Посмотреть сообщение
    знатоки подскажите!!! кондиционер веко двенадцатка. при монтаже кондиционера должен ли был мастер откачать воздух из системы трубопровода и если должен, каким способом? заранее спасибо!!!!!
    Лучше все таки вакуумировать насосом.Если трасса короткая 1-2 тогда можно просто выдавить газом.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    у некоторых производителей в инструкции встречается - после соединения трубопроводов - открыть вентиль выхода из внешнего блока и стравить воздух через сервисный клапан. как-то так. я бы все же свакуумировал .
    можно ссылку на этого производителя?)

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    21.07.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Я в инструкции к Daewoo встречал лет 5 назад, когда еще инструкции по монтажу давали. А сейчас все просто - обращайтесь в сервисную службу

  7. #7
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    можно ссылку на этого производителя?)
    чесслово, в руках держал инструкцию. модель ессно не помню. неужели я один читал подобное? быть не может. ребят, кто кондюками занимается , подскажите, плз. )

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    21.07.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    чесслово, в руках держал инструкцию. модель ессно не помню. неужели я один читал подобное? быть не может. ребят, кто кондюками занимается , подскажите, плз. )
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    чесслово, в руках держал инструкцию. модель ессно не помню. неужели я один читал подобное? быть не может. ребят, кто кондюками занимается , подскажите, плз. )
    Да! Было такое раньше! сейчас уже такое не печатают....

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    ну не великий я спец по кондеям!)) но вот гнусмас-лыжа-панас-мицубися-хитачи и даж баллу такого не пишут)) мож раньше было..

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    21.07.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну не великий я спец по кондеям!)) но вот гнусмас-лыжа-панас-мицубися-хитачи и даж баллу такого не пишут)) мож раньше было..
    А я про что? Тож раньше было... Надо было сохранить для памяти одну

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    процентов 50 контор моего города (кондейщиков) эти инструкции точно запомнили)) они и не знают до сих пор о существовании такой приблуды как вакуумник! он им не нужен!!

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну не великий я спец по кондеям!)) но вот гнусмас-лыжа-панас-мицубися-хитачи и даж баллу такого не пишут)) мож раньше было..
    было сам читал инструкцию от lg лет пять назад гдето наверное и сейчас в бумагах пылится.ещё и с картинками как продувать.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    дак ведь не спорю)) просто не видель!)

Похожие темы

  1. КОД ОШИБКИ L5 ИЛИ LS
    от kapilyR в разделе Daikin
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 20:02
  2. ошибки AUX
    от Alexandr_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:10
  3. Код ошибки А6
    от Ost_sergey в разделе Daikin
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:41
  4. Ошибки
    от Pilotv69 в разделе Polaris
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:20
  5. Id 974 ошибки Е1 и Е2
    от z-andrey-o в разделе Eliwell
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 21:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •