Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 44

Тема: проверка наружного блока

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию проверка наружного блока

    всем привет с кем недавно общался и всем остальным тоже.есть кондиционер б\у.хочу его попробовать запустить.но перед тем как его собрать хочу проверить наружный блок.за бортом 26град.,меряю давление в системе ,подходит к 10бар для r22 примерно правильно,значит фреон есть но неизвестно сколько.включаю и жду пока
    даление упадет к 0.выключаю,примерно через минуту давление выравнивается.Вроде так не должно быть.Может чего с клапанами компрессора.Подскажите пожалуйста.

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    в воздух нифеля из системы, вакуум и доза по шильду !!!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    я ж новичек по фене не ботаю,можно по проще,если конечно не трудно

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    не понял воздух внифеля т.е в воздух нифеля

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    извините ,глубже вник в фразу,понял.но я не об этом.я об исправности компрессора,должно ли такое происходить.

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    хол-феня :
    нифеля - непонятно отчего оставшиеся остатки в смеси с воздухом и пр.
    не имеющие смысла смешения с чистым хладагентом.

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жека2 Посмотреть сообщение
    я об исправности компрессора,должно ли такое происходить.
    ротационный компрессор не так запирается клапанами как поршневик (да и клапан имеет один), т.е. все нормально

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    я понял ,а не вкурсе на них есть какие то обозначения по поводу их типа.
    система у меня разобрана могу посмотреть

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    мужичок сиделый со мной работал-зело по фене ботал)).. так нифеля у него назывались-заварка уже отслужившая своё с чифирбака!!)) ну в этом случае тож сходицца!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    а по делу может чего подскажешь,буду очень презнателен

  11. #11
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жека2 Посмотреть сообщение
    а по делу может чего подскажешь,
    по делу на кондиционерах ротационные компрессора т.е.
    смотри 2 -й пост.
    а ты закольцованную систему крутил ?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    извини за наглость что такое 2й пост

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    про закальцованную где то читал но суть ее не знаю,может ссылка есть

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    по делу:выкидываешь всё- соединяешь трубами-на вакуум-заправка-пуск. контроль тока по шильде и давлений соответственно. можешь ещё температуру на внутреннем входящего-выходящего воздуха померять. и посчитать разницу. 10-12 потянет))

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жека2 Посмотреть сообщение
    извини за наглость что такое 2й пост
    это где ты впервые услышал о нифелях )

    про закальцованную где то читал но суть ее не знаю,может ссылка есть
    у нас с тобой разговор глухого эсэсовца со слепым партизаном ))

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    уважаемый muravei77 это я сделаю потом если буду сливать фреон.но сначало т.к. кондиц бу хочу убедится что компрессор надежный

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    интересно как?)) тогда действуй сам...

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    ded t вы меня наверно перепутали с muravei77.
    я у вас спросил что такое 2й пост и ссылку на закальцовку

  19. #19
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    да нет, я леху с лохом никогда не спутаю.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    да действительно пока лох,самому не нравится это состояние но надо из него выходить.там выше осталось пару зависших вопросов если не трудно отведьте,ведь так все хорошо начиналось

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    от Немец в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 10:18
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Проверка внутреннего блока без монтажа.
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 21:13
  5. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •