Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Монтаж потолочника

  1. #1

    По умолчанию Монтаж потолочника

    У меня такой вопрос. Поступил заказ на установку потолочника 48-го в магазине. До этого вешали только настенные сплиты с 7го по 24. Прочитал иструкцию по монтажу General, обшарил инет, но вопросы по монтажу остались. Подскажите пожалуйста:
    1) Каким образом крепить анкера к железобетонному потолку на первом этаже. В инструкции прочитал, что надо выдолбить арматуру плиты и и зацепиться за них шпильками в виде крючков. Неужели нельзя попроще?
    2) Каким образом надо поднимать и подвешивать сам внутренний блок(50-70кг). Сколько человек для этого надо?, какие нужны приспособления? Устанавливать леса? (высота потолков 2,5м)
    3) Как определить правильность подключения фаз в 3-х фазном оборудовании (в смысле направление вращения). Подключить только внутренний и посмотреть вращение вентилятора? Хотя он наверное однофазный.
    4) Имеется ли в них дренажная помпа или так-же как в настенниках самотеком?
    5)Какие еще есть нюансы в отличие от настенников?
    Буду благодарен спецам за ссылочку или дельный совет.

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    1. загляните в магазин по продаже крепежа, там много что есть. самый простой способ - распорные анкера. вариантов много...
    2. как минимум, надо 3 человека - двое поднимают, один крепит. остальное - по обстановке.
    3. имеется контроль фаз, неправильно подключите - не включится...
    4. помпа есть.
    5. ...

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    да не весит внутренний 70 кг. а по креплению наиболее просто и быстро как показала практика -пластиковые анкера hilti hud-l 12-60... вкручиваешь в них шпильку на 8 и через шайбы весишь блок. 2 человека легко. можно со стремянки. леса это вобще счастье)) наши монтажники всегда вдвоём работают. а вот к дренажу отнесись серьёзно. от выхода с блока подъём вверх и дальше с наклоном. но шланг будет плохо. пластик или на край металлопластиковая труба. если что то мастера кондейщики меня поправят))

  4. #4

    По умолчанию

    обыкновенные анкера на 12 и шпильки на м10 ввернутые в них, выдержат ваш блок, (даже 10-е анкера выдержат , если по- человечьи вбить).
    никогда не встречались 48-е весом внутрянки в 70 кг, чет вы путате.
    обычно, до 3м высоты ,все делается вдвоем.
    если модель правильно написали - потолочник(настенно-потолочный), то помпы там нет.(это хорошо видно по расположению соска дренажа, он находится в нижней части ванночки)
    если имели ввиду кассетник, то помпа присутствует, как правило.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    блин емаё... я кстати про кассетник насчёт дренажа говорил))
    Виталий44, спасибо..

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо всем. доступно разъяснили. хотел еще поинтересоваться, насчет стоимости монтажа настенно- потолочников. сплиты мы вешаем за 4500-5500. за 48 потолочник планирую запросить 12-15 тыс.(магистраль около 8м, в пластиковом коробе. проход через две капитальные стенки и одну кирпичную перегородку. внутренний вешать под армстронг.)

Похожие темы

  1. Монтаж кондиционера
    от semen_65 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:23
  2. монтаж
    от Алексей Д. в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 21:52
  3. монтаж
    от tit в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 22:59
  4. монтаж
    от sergbr в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:25

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •