Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 64

Тема: Высокое давл. конденсации после оттайки.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    15

    По умолчанию Высокое давл. конденсации после оттайки.

    Народ! Посоветуйте, как "малой кровью" решить проблему.
    Хол.камера -18, агрегат с конд-ом возд-го охлаждения, Bitzer, ресивер, маслоотделитель, соленойд, воздухоохладитель, схеме управления без автоматического вакуумирования.
    Сейчас жара давл. конд-и почти аварийное (+35 на входе в конденсатор) и после оттайки (эл.) агрегат при пуске дергает по авар-му давл. конд-и.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    соленоид на жидкостную. вариантов у тебя нет. цикл с откачкой обязательно. в противном всё кучеряво для кармана клиента кончится. ну или твоего.)) и ещё fst не меньше 2..

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    сколько по манометру давление конденсации то?

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Темп-ра кипения околь -20

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Фу конд-я гдето 20bar!

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    А если после оттайки "вставить задержку" с вкл. вентил. воздухоохл-ля, будет эффект?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    так и fst должно посодействовать. ну можно задержку вентиляторов опытным путём чтоб не залило. но это полумеры. чё впаять соленоид сложно? ну и кондесатор должен соответственно быть чистый.

  8. #8
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    соленоид на жидкостную. вариантов у тебя нет. цикл с откачкой обязательно.
    поясни плиз. я с промом, редко но сталкиваюсь, чую пригодится.

    я правильно понимаю, что после оттайки соленоид должен перекрыть жидкостную? что им управляет?

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    мы делаем водяную брызгалку на конденсаторе, работает в любую жару ...

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    если соленоид уже стоит (а как иначе?), то ничего впаивать и переделывать не надо. надо лишь останов компрессора сделать по низкомму давлению всас. т.е немного изменить эл. схему. поливать кондёр - в крайнем случае. от этого уж больно шибко гниёт конденсатор.

  11. #11
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    еще небось на -18, на 22-м выходим ?

  12. #12

    По умолчанию

    мойте хорошо конденсатор, с керхером и химией, контролируйте доступ свежего воздуха к кондеру. ставьте шланг или талиба с ведром воды. мы не волшебники, солнце выключать не умеем... для морозилок такая ситуация щас это нормально.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    еще небось на -18, на 22-м выходим ?
    а чего в этом странного, и на -28 в камере можно...??

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    -18 не вытаскивает -10 предел. Соленоид впаян. Сделали на одной камере автом-е вакуум-е, непомогает! Поливать нельзя!

  14. #14

    По умолчанию

    а выхода нет, еще и помещение небось закрытое? кондер вообще мыли?

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    а чего в этом странного, и на -28 в камере можно...??
    может это в клину и не странно, а у нас низкотемпературка без завышения агрегата на 22-м гиблый вариант (выщелкивает по вд каждый день) ,а такая-же на 404-м (или даже 507-м) шуршит как часики. и хоть с откачкой , хоть без.

  16. #16

    По умолчанию

    щас всем тяжко, и 404 вылетают, даже хорошо промытые, солнышко на него глянуло, и все...
    у меня 4 агра(кка битцер)на морозилки (-15) трудятся, так вот после промывки и разламывания всяких стенок, все трудится, иной раз и со скрипом но всеж...

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    если не поможет уменьшение температур включения вентиляторов испарителя ,и конца оттайки,то установка перед компрессором регулятора давления в картере (kvl) ,настроенного на 2 атм. должно помочь .

  18. #18

    По умолчанию

    ставь на отделитель жидкости клапан регулировки давления картера

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton. Посмотреть сообщение
    поясни плиз. я с промом, редко но сталкиваюсь, чую пригодится.

    я правильно понимаю, что после оттайки соленоид должен перекрыть жидкостную? что им управляет?
    реле "компрессора" контроллера перекрывает соленоид. и каждый раз по набору температуры или при оттайке компрессор выключается по нд.. переделка минимальная -пользы вагон))

  20. #20

    По умолчанию

    Система клапанов на нагнетании может поможет. Kvr+nrd, если я правильно понял суть вопроса. а конденсатор в тень, я своим типа навесика делал, хоть у меня и 404-й, но тож на пределе работает. Ноёу меня немного монтажники накасячили с трубопробводами. Сначала подумывал второй конденсатор последовательно поставить, а потом ошибки в монтаже нашел, надо горелку брать в руки самому все делать. Если ничего не помогает, или не понятна причина, может есть возможность немного скинуть температуру в камере.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Hotpoint ariston не работает вентилятор после первой оттайки
    от tatoshka в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 20:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 07:44
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 13:44
  4. индезит BI 18 NF S после первого включения оттайки не включается
    от Alyska в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 23:21
  5. SR-L39NEB НЕ запускается компрессор после оттайки
    от serge2223s в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 09:53

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •