на дисплее данфосса 202 мигает "off" и ничего не работает. че делать то?
на дисплее данфосса 202 мигает "off" и ничего не работает. че делать то?
по ночам читается легче. нашел таки. спасибо
проблема следующая- контролер(202 В) работает не стабильно, то мертвый вообще, то нормально работает. с питанием все нормально. что за чертовщина? причем сразу 2. в ряду установлено 4. так 2 работают нормально - а 2 -то работают(после суточного простоя без напряжения) то нет,
Последний раз редактировалось начтех; 31.01.2011 в 13:16.
начтех, банальный совет-замени на новый...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
У меня была похожая ситуация на моноблоке Полаир. В моем случае причина была в переключателе(клавиша 4-х контактная). Видимо клавиша была левая. При включении все работает нормально,но через 10-15мин,начинал "глючить" контроллер, после замены клавишы все нормализовалось. Может у вас что-то похожее.
Марат77, да нет, меняли 2 на 2 таже фигня.muravei77, так и сделаем, только они гарантийные бумагу сочинить умную надо. и как то не разумно писать- то работает, то не работает....всем спасибо!
Встречался с этим. Есть у меня подозрение, что в трансформаторе питания установлен термопредохранитель. Проверить это пока руки не дошли.
Есть несколько штук, снятых с оборудования. Причина - не работают, не горит табло. В условиях мастерской нормально отработали несколько суток. На объектах (разных) какие-то продолжают работать, какие-то отказывают сразу. В свое время не догадался замерить сетевое напряжение, поэтому только догадки.
Возможно проблемы в цепи питания после трансформатора, может конденсаторы бракованные, лучше разобрать блок и посмотреть, что по питанию внутри блока творится.
как грится у электронщиков - либо черезмерный контакт либо отсутствие оного.
1. могла попасть влага - надо аккуратно просушить феном внутренности
2. учитывая что производство многого перенесенов китай вполне возможен непропай какой нибудь детальки. разбираем, берем лупу и начинаем пристально изучать и ковыроять контакты на плате, находим и пропаиваем с канифолью и прогревом контакта в течение 2-3 секунд
3. как написали выше - засох электролитический конденсатор в блоке питания - тут только методом научного тыка - находим, выпаиваем и впаиваем аналогичный новый, главно + - не перепутать.
так кстати недавно починил телек самсунг 46". тоже то включался то нет, поменял 3 электролита в блоке питания - работает.
Пардон что ответил не сразу, инет на работе отключился
помогите с советом контроллер не входит в режим програмирования при нажатии на верх. кнопку высвечивается 540 и все!
Контроллер 202В я чёта туплю, надо чтобы вентиляторы вращались при оттайке, а по достижении температуры в пакете не вращались. Тут намедни пытался настроить, не получается, крутятся но не отключаются. Тыкните добрые люди.
Только не понятно для чего включать вентиляторы при оттайке ТЭНамми ??? Чтобы не перегреть эти самые ТЭНы , или чтобы прогреть охлаждаемый объем ? Для себя давно вывел закономерность : если в камере +4 - оттайка- ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОРАМИ !!! Если минус - оттайка - ТОЛЬКО ТЭНами , и никаких вентиляторов , И не надо путать святое с праведным.
Социальные закладки