Нужен совет тут есть такая себе централь три бонета и две камеры но проблема в том что ниже -13 градусов не набирает газ проверил на мести и в норме ТРВ отже все в порядке но всеровно не работает кто знает что могло случиться нужна помощь :eek:
Нужен совет тут есть такая себе централь три бонета и две камеры но проблема в том что ниже -13 градусов не набирает газ проверил на мести и в норме ТРВ отже все в порядке но всеровно не работает кто знает что могло случиться нужна помощь :eek:
странное сообщение... тут не экстрасенсы собираются, а холодильщики. что за централь - сколько компрессоров, модели компрессоров, фреон? давление всасывания, давление конденсации? переохлаждение, перегрев? какие потребители - бонеты, камеры? и что значит трв в норме? на месте стоят:-)
может трв прикрыть и тем самым снизить температуру конденсации?
filin, это кода трв-2м были так крутили зима-лето)). трв не регулирует давление. вредный совет то))
мож для израиля и не вредный (главное за перегревом следить).
вобще раньше кода ифы и факи были это было нормуль)) пришло лето-два оборота закрыл.. зима-открыл.. но всё таки сейчас это не покатит). если конденсатор чистый (и правильно подсчитан к тому же) тода всё окей должно быть..)! пысы:а в земле обетованной профессия холодильщика вероятно востребованна!))
про трв имел в виду неправильную регулировку изначально , когда зимой хорошо , а летом ж..., часто бывает ,когда монтажники сдали и дальше хоть трава не расти. у меня странно получается , как получу холодильник из европы увеличиваю дизу на один или два размера иначе не работает.
живу в эйлате юг , красное море на прошлой неделе было 47 в тени , все хол на моей обслуге выдержали. много работы по бытовым кондиционерам - просто завал сегодня вернулся домой в 23:30
прошу прощение за флуд - поплачьте вместе со мной!
filin, а если о людях-человеках: в 47 кто нить работает?)) им то высокооборотистые вентиляторы не пристроишь))
сегодня поменял 3 штуки sc cl "данфоса" , дак вот на первом контроллере "данф 202" светилось 43 гр. )
Социальные закладки