Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Минус не набирает

  1. #1

    По умолчанию Минус не набирает

    Нужен совет тут есть такая себе централь три бонета и две камеры но проблема в том что ниже -13 градусов не набирает газ проверил на мести и в норме ТРВ отже все в порядке но всеровно не работает кто знает что могло случиться нужна помощь :eek:

  2. #2

    По умолчанию

    странное сообщение... тут не экстрасенсы собираются, а холодильщики. что за централь - сколько компрессоров, модели компрессоров, фреон? давление всасывания, давление конденсации? переохлаждение, перегрев? какие потребители - бонеты, камеры? и что значит трв в норме? на месте стоят:-)

  3. #3

    По умолчанию

    Да, и перегрев после трв....

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    жара-конденсатор?

  5. #5

    По умолчанию

    может трв прикрыть и тем самым снизить температуру конденсации?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    filin, это кода трв-2м были так крутили зима-лето)). трв не регулирует давление. вредный совет то))

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    мож для израиля и не вредный (главное за перегревом следить).

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    мож для израиля и не вредный (главное за перегревом следить).
    вобще раньше кода ифы и факи были это было нормуль)) пришло лето-два оборота закрыл.. зима-открыл.. но всё таки сейчас это не покатит). если конденсатор чистый (и правильно подсчитан к тому же) тода всё окей должно быть..)! пысы:а в земле обетованной профессия холодильщика вероятно востребованна!))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вобще раньше кода ифы и факи были это было нормуль)) пришло лето-два оборота закрыл.. зима-открыл.. но всё таки сейчас это не покатит). если конденсатор чистый (и правильно подсчитан к тому же) тода всё окей должно быть..)! пысы:а в земле обетованной профессия холодильщика вероятно востребованна!))
    про трв имел в виду неправильную регулировку изначально , когда зимой хорошо , а летом ж..., часто бывает ,когда монтажники сдали и дальше хоть трава не расти. у меня странно получается , как получу холодильник из европы увеличиваю дизу на один или два размера иначе не работает.
    живу в эйлате юг , красное море на прошлой неделе было 47 в тени , все хол на моей обслуге выдержали. много работы по бытовым кондиционерам - просто завал сегодня вернулся домой в 23:30
    прошу прощение за флуд - поплачьте вместе со мной!

  10. #10
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    прошу прощение за флуд - поплачьте вместе со мной!
    да ладно, я в крыму на экваторе лета тож с тобой поплачу ))

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    да ладно, я в крыму на экваторе лета тож с тобой поплачу ))
    я жил в мариуполе 8 лет , работал в "торгмонтажтехника" не та жара , не та. здесь лицо обжигает на ветру.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    было 47 в тени
    какая же тогда конденсация у вас на 22? 55? 47 это и так 16,5 очей?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    какая же тогда конденсация у вас на 22? 55? 47 это и так 16,5 очей?
    конденсация запредельная , на 22ом в основном всё работает , нагнетание до 28 - 29 бар доходит ,компрессоры издают нереальные звуки , увеличенные кондёры , вентиляторы 1500 оборотов. но такое как 47мь редко бывает , в основном летом стабильно 40 - 44 градуса

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    filin, а если о людях-человеках: в 47 кто нить работает?)) им то высокооборотистые вентиляторы не пристроишь))

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    filin, а если о людях-человеках: в 47 кто нить работает?)) им то высокооборотистые вентиляторы не пристроишь))
    все и всё работает , везде кондиционеры , но кто работает на улице не позавидуеш , в основном 15-20 процентов влажности человеки легче переносят нежели 90% влаги при +35

  16. #16
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    сегодня поменял 3 штуки sc cl "данфоса" , дак вот на первом контроллере "данф 202" светилось 43 гр. )

Похожие темы

  1. indesit В 16 FNF в морозилке минус 30
    от Анзор09 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 22:15
  2. Сплит-система CSM 200 на минус
    от aspera в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 16:27
  3. whirlpool arc 4198 ix минус в Х.К.
    от маскаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 14:23
  4. Ищу кхм-450/25 450 кубов, до минус 20
    от ktoto11 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 19:32
  5. установка ЮГОФРОСТ не работает на минус
    от Роман 48 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 23:30

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •