technoblok
залез тут в техноблоковскую сплитку csm 122 u стоит нештатный компрессор. вопрос кто нить знает какой должен быть родной? на 22 газе. заранее спасиб-с!))
-
-
сервисник
coolerman65, агромадное спасибо за инфу. полезный сайт! кстати я на техноблоках только монропы видел- то 40 то 64. правда сплит-системы низкие были.
-
сервисник
интересный прикол в том что по идее 7231 там стоять не должен -он для кондиционирования как аспера в каталоге говорит. и стоял там (в той системе которую я потрошу сейчас) люнит серии aj-опять же для кондиционирования... глянул на склад нашёл 9232. его и воткну наверное единственное коробку csr куда то приткнуть надо. но это пофиг.
-
На сплитах technoblok оттайка тэнами , а на моноблоках - парами и при этом KVL перед компрессором нет ,по этому на срднетемпературных стоят компрессора дпя кондиционеров (АС) серия.И что интересно - родной Аspera с 2-мя конденсаторами ,реле,проводами до клемной колодки , а в продаже в коробке компрессор и 1 конденсатор.Обзвонили 4 фирмы и у всех такая комплектация.Отказались делать.
-
Во как -пока я печатал(с перекуром) ты о том же.Такая же тема -сгорел француз для кондиционирования стоял вместо aspera ,а в итоге - смотри выше.Тебе если оттайка тэнами можно средне-температурный ,хоть блок пусковой в комплекте будет, а вот АС серия в ПИтере с 1 конденсатором идёт.
-
сервисник
да, пусковое там psc... мне так csr ближе и родней. а если уж говорить про производителей на низкотемпературных системах средний монроп тож как то не хорошо-серии мт.. тем более что оттайка тэнами)). вроде z какой нить пошёл бы лучше. глянул каталог так там 7231 вобще дико за диапазон рабочий вылетает. я бы побоялся ставить.