    Вопрос конденсация на холодильных витринах

    На холодильных витринах Berlino собирается большое количество конденсата который просто "заливает" продукты,температура в норме 2-4гр.,вентиляторы работают,шубы нет .Может кто сталкивался с этой проблемой,в чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Berlino не самые плохие пристенки в линейке Arneg. Обрати внимание на температуру продуктов, закладываемых в объем, а также на отсутствие теплопритоков в данный объем.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    у нас тоже есть витрина у нее дверь не закрывается до конца , там тож конденсат

  4. #4

    По умолчанию

    в торговом зале наоборот сейчас холодней чем обычно,влажность около 90% наверно в этом все дело.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    не только, у меня на горках конденсат стал появляться, когда поставили глухие перегородки да верха и завалили продуктами.
    убрал перегородки, попросил уменьшить количество продуктов - всё прошло.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    было нечто похожее. конденсат лился с верха воздуховода-где выход воздуха. правда это не арнег был. причина простая-сдох пэн обогрева.))

  7. #7

    По умолчанию

    температура кипения может быть сильно занижена (уставка давления на централи)

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Необходимо прочистить сотовый фильтр на выходе холодного воздуха вверху пристенка у Вас слабая воздушная отсечка.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor6268 Посмотреть сообщение
    температура кипения может быть сильно занижена (уставка давления на централи)
    +1.. тож может быть. а особенно на бонетах сказывается-"шуба" в воздуховоде как правило..

Похожие темы

  1. Конденсация R404A
    от Extrptn в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 13:29
  2. Плавающая конденсация
    от СМЕРШ в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 14:28
  3. ariston ednf 480 конденсация влаги на стенках х\к
    от Appendicit в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 10:52
  4. Конденсация фреона
    от жека2 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •