На холодильных витринах Berlino собирается большое количество конденсата который просто "заливает" продукты,температура в норме 2-4гр.,вентиляторы работают,шубы нет .Может кто сталкивался с этой проблемой,в чем может быть причина?
На холодильных витринах Berlino собирается большое количество конденсата который просто "заливает" продукты,температура в норме 2-4гр.,вентиляторы работают,шубы нет .Может кто сталкивался с этой проблемой,в чем может быть причина?
Berlino не самые плохие пристенки в линейке Arneg. Обрати внимание на температуру продуктов, закладываемых в объем, а также на отсутствие теплопритоков в данный объем.
у нас тоже есть витрина у нее дверь не закрывается до конца , там тож конденсат
в торговом зале наоборот сейчас холодней чем обычно,влажность около 90% наверно в этом все дело.
не только, у меня на горках конденсат стал появляться, когда поставили глухие перегородки да верха и завалили продуктами.
убрал перегородки, попросил уменьшить количество продуктов - всё прошло.
было нечто похожее. конденсат лился с верха воздуховода-где выход воздуха. правда это не арнег был. причина простая-сдох пэн обогрева.))
температура кипения может быть сильно занижена (уставка давления на централи)
Необходимо прочистить сотовый фильтр на выходе холодного воздуха вверху пристенка у Вас слабая воздушная отсечка.