Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Компрессор c-sbn373h8d Sanyo теплового насоса.

  1. #1

    По умолчанию Компрессор c-sbn373h8d Sanyo теплового насоса.

    Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто то знает, какое примерно сопротивление обмоток должно быть у компрессора c-sbn373h8d Sanyo? Тепловой насос включается, начинают крутить вентиляторы. Как только доходит до включения компрессора - выбивает автомат. Сопротивление всех трех обмоток на 380 вольт в районе 2.5 ома.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,922

    По умолчанию

    Моск включить и подумать?
    Автомат выбивает из-за большого тока (померять).
    Обмотки могут быть и целыми, а ротор двигателя - в клине.
    В морг.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,423

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Автомат выбивает из-за большого тока (померять).
    Обмотки могут быть и целыми, а ротор двигателя - в клине...
    А, вдруг, автомат неисправен?
    Надо измерить изоляцию и ток.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    А еще измерить сопротивление обмотки между обмоткой и корпусом компрессора

  5. #5

    По умолчанию

    При включении сразу вышибает пробки. Такое ощущение что приклинил движок.