Тема: Ока-6 - сколько должен работать и отдыхать, и можно ли переделать в 6М (до -18 ***)

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ...Впервые такую рекомендацию озвучил когда-то Vlad64 из Одессы, когда у меня была проблема с изобутановым холодильником. С его слов, давление на фильтре должно быть от 4 до 6 бар. ...
    Это всё относительно окружающей температуры и конструкции конденсатора.
    Просто запас холодопроизводительности мал, и небольшое смещение параметров (незаметное тебе) срывает нормальный рабочий режим. Это тоже самое, где ты писал про рто при замене капы, тоже уменьшение холодопроизводительности на 10% уже срывает рабочий режим. У нас в коммерции проще, производители закладывают больший запас и отсутствие рто или небольшое уменьшение высокого давления не приводит к срыву рабочего режима. Например среднетемпературный холодильник расчитанный на 0 градусов, при залипании реле может и минис 10 ...14 выдать, замораживая к чертям всю продукцию.

    Я у себя ставлю на нагнетание, когда подбираешь капу и неизвестна доза заправки, так для себя информация, можно конечно щупать конденсатор, но это надо постоянно набивать пальчики, чувствительность теряется. Просто на нагнетании меньше пшикает при отключении шланга с фторопластом на уплотнении. резиновые уплотнители больно плохие, часто надо контролировать и менять, а память плохая.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Теперь можно вернуться к началу темы, раз здесь собрались знатоки аппаратов Ока-6.
    В чём же различие меж Ока-6 и Ока-6М? Разные ли там испарители морозилки, ведь размеры корпуса у них чётко одинаковые (на вид).
    А если испарители одинаковые, то скорее всего можно из одного сделать другой путём изменения длины капиллярки, более мощного компрессора, да и конденсатор побольше тоже приделать не вопрос.

  3. #43
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это тоже самое, где ты писал про рто при замене капы, тоже уменьшение холодопроизводительности на 10% уже срывает рабочий режим.
    Плохо понимаю, как срывает, если штатная доза вызывает обмерзание корпуса компрессора! А если обмерзание "на улице" убрать, то не выключается, хотя казалось бы заполнение испарителя присутствует, и за счет снижения давления должен сильнее обмерзать термостат)))
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У нас в коммерции проще, производители закладывают больший запас и отсутствие рто или небольшое уменьшение высокого давления не приводит к срыву рабочего режима. Например среднетемпературный холодильник рассчитанный на 0 градусов, при залипании реле может и минис 10 ...14 выдать, замораживая к чертям всю продукцию.
    ДЛа чего-то мало для заводского исполнения - там кипение по цифровому манометру от минус 17*С!
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я у себя ставлю на нагнетание, когда подбираешь капу и неизвестна доза заправки, так для себя информация, можно конечно щупать конденсатор, но это надо постоянно набивать пальчики, чувствительность теряется. ...
    Подбирать без расчета??? Ду ну его. Я езжу за 150 км, и мне рассчитывают, и ничего щупать не надо - поменял, соорудил РТО и дал для 0 градусов кипение минус 12 для 22-го)))

  4. #44
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Теперь можно вернуться к началу темы, раз здесь собрались знатоки аппаратов Ока-6.
    В чём же различие меж Ока-6 и Ока-6М? Разные ли там испарители морозилки, ведь размеры корпуса у них чётко одинаковые (на вид).
    А если испарители одинаковые, то скорее всего можно из одного сделать другой путём изменения длины капиллярки, более мощного компрессора, да и конденсатор побольше тоже приделать не вопрос.
    Разница тупо в букве "П" - полуавтоматическая оттайка за счет электронного блока ВЛ-62. По сути там однокамерный агрегат с увеличенным ло 45 литров испарителем и своеобразным расположением фильтра. Тогда были бы в продаже и разные испарители, но такого не встречал.
    Я где-то упоминал, что такая Ока имела 4 вида оттайки - от ручной (с красной кнопкой на панели) до полностью автоматической с кнопкой полуавтоматической оттайки и ВЛ-62. Капиллярку менять не надо, достаточно увеличить производительность компрессора и изменить пластинами настройку термостата. Если правильно помню таблицу у Бабакина, там капиллярка на 0,8*6000 мм.
    Хотя вот вам видео: https://yandex.ru/video/preview/18144798539581810603 на котором Ока--6 1989 года имеет три звездочки, это "минус 18, не выше". То есть - изначально.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    возвращаясь к началу темы - когда заправили фреоном, то потребляемая мощность была ажно 290 вт - следовательно, давление в конденсаторе было больше 25 бар.
    Попрошу не кидаем в меня гнилыми помидорами и ссаними тапочками.Я не понимаю или не знаю как по ваттметру можно определит перепуск клапанов компрессора или то что он недокачивает. С утечкой понятно компрессор не напрягается.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Плохо понимаю, как срывает, если штатная доза вызывает обмерзание корпуса компрессора!
    А если обмерзание "на улице" убрать, то не выключается, хотя казалось бы заполнение испарителя присутствует, и за счет снижения давления должен сильнее обмерзать термостат)))...
    Ты просто немного запутался, ты же тут совсем недавно объяснял, пусть кипение хоть -60, и массы фреона нет, то и нормального холода нет. Веть главное это массовый расход циркулирующий по системе. Возьмём твой случай, рто нет и хвост до компрессора. Примем условно массовый расход за 1.0 и кипение -32. Ты начинаешь стравливать фреон перегрев возрастает массовый расход условно становиться 0.8, кипение условно -36. Вот то о чём ты и говорил кипение отличное, но масса фреона мала чтоб достаточно охладить испаритель и сработал термостат.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ...ДЛа чего-то мало для заводского исполнения - там кипение по цифровому манометру от минус 17*С!...
    Всё зависит от конструкции производителя и окружающей температуры, рабочее давление кипения может быть от -7*С до -20*С у одного и того же холодильника.

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ...Подбирать без расчета??? Ду ну его. Я езжу за 150 км, и мне рассчитывают, и ничего щупать не надо - поменял, соорудил РТО и дал для 0 градусов кипение минус 12 для 22-го)))
    А когда у тебя нет данных ни капы, ни дозы ни родного компрессора, то всё ставишь примерно исходя из опыта и своих расчётов, а зная высокое давление налатка намного легче и быстрее идёт.
    А в коммерции и не очень рто нужно, у него очень плохая черта- высокая температура нагнетания и худшее охлаждение компрессора, поэтому у некоторых производителей с завода компрессор обмерзает у всаса. Вот почему у нас более мощные низкотемпературные компрессора работают с обмершей задницей.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Попрошу не кидаем в меня гнилыми помидорами и ссаними тапочками.Я не понимаю или не знаю как по ваттметру можно определит перепуск клапанов компрессора или то что он недокачивает. С утечкой понятно компрессор не напрягается.
    Если знать точные циферки режима компрессора, то теоретически можно. Но ты уже дал ответ
    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Да проверяю отделно. Отрезаю заправочник и нагнетание.На нагнетание манометр(красный) высокого давления и если компрессор не набирает выше 25 бар то я его не ставлю.
    Например у 4-х цилиндрового полугерметика при отключении половины цилиндров ток падает на 20%. А если будут чуть пропускать, то изменения тока будут сравнимыми с погрешностью измерения.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2016
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    По сути там однокамерный агрегат с увеличенным ло 45 литров испарителем и своеобразным расположением фильтра. Тогда были бы в продаже и разные испарители, но такого не встречал.
    Пока про оттайку речь можно не вести - мне не сложно раз в неделю кнопку нажимать. Но и у простой Оки-6 вроде как ёмкость морозилки тоже 45 литров. Т.е. мы с вами думаем, что испарители в них одинаковые и можно только поставить, например, СКО-200 и заменить термостат (хотя может и с моим потянет). И даже конденсатор увеличивать не надо?..

    Если б было так просто, наверное были бы видосы про такую переделку, а я их не встречал.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ... Если правильно помню таблицу у Бабакина, там капиллярка на 0,8*6000 мм.
    Александр, а что за обозначения в таблице - НДМ2, НДМ3, БТМ2, БМ2Т.

    обозначение маркировки капы?

  11. #51
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    .... Но и у простой Оки-6 вроде как ёмкость морозилки тоже 45 литров. Т.е. мы с вами думаем, что испарители в них одинаковые и можно только поставить, например, СКО-200 и заменить термостат (хотя может и с моим потянет). И даже конденсатор увеличивать не надо?..

    Если б было так просто, наверное были бы видосы про такую переделку, а я их не встречал.
    Не надо трогать конденсатор - там это все получается в пределах допуска +/-5%. даже с более слабым компрессором работает, но плохо тянет, и тогда мастера даже не задумываясь, выкидывают пластинки из-под сильфона термостата. И это сразу заметно при использовании. Для нашего климата пойдет даже 175, но СКО-200 конечно для полного спокойствия. Особенно если с пускозащитным комплектом КК3.
    А в норме, когда открываешь морозилку, даже летом, оттуда густой пар идет, почти как с паровоза)))
    Так а сколько звездочек выбито на дверце морозилки???
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Александр, а что за обозначения в таблице - НДМ2, НДМ3, БТМ2, БМ2Т.

    обозначение маркировки капы?
    Уже не вспомню - для меня она перестала быть актуальной уже в начале нулевых, в ней уже даже из ноу фростов был только один Стинол 104 КШТ. Хотя уже такие фросты вовсю поперли. Но в 90-е она сильно выручала, хотя уже и чувствовалось отставание по технологиям и недостаточность именно по параметрам узлов и деталей даже отечественных. На сей момент книжки уже нету.
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Пока про оттайку речь можно не вести - мне не сложно раз в неделю кнопку нажимать. ...
    Ню-ню, не забывай, что у тебя и так ток повышенный, а включение оттайки спровоцирует рост давления и тока до величины срабатывания защиты!
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 02.03.2026 в 11:23.

  12. #52
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты просто немного запутался, ты же тут совсем недавно объяснял, пусть кипение хоть -60, и массы фреона нет, то и нормального холода нет. Веть главное это массовый расход циркулирующий по системе. Возьмём твой случай, рто нет и хвост до компрессора. Примем условно массовый расход за 1.0 и кипение -32. Ты начинаешь стравливать фреон перегрев возрастает массовый расход условно становиться 0.8, кипение условно -36. Вот то о чём ты и говорил кипение отличное, но масса фреона мала чтоб достаточно охладить испаритель и сработал термостат.
    Вот и нет! Я этим не занимаюсь, а мои друганы регулярно на этом спотыкаются - то капиллярку не промыли, то обломали капиллярку на границе со всасыванием и т.д.
    Речь идет о том, что после замены даешь дозу, компрессор начинает обмерзать, но работает нормально с выключением. Естественно, после выключения, обмерзание стекает на пол. Хозяева ругаются, чтобы устранить это, чуть стравливают хладагент, и холодос перестает выключаться. Такое может быть и с РТО (нет нужного диаметра капиллярки) и особенно если без. смысл в том, что правильно согласованная система не дает хладагенту быстро проскочить испаритель, и он движется медленно испаряясь. Именно за счет этого достигается температура срабатывания!
    При рассогласовании хладон быстро проскакивает испаритель, и не успевает его охладить до нужной кондиции, поэтому он докипает и на улице, а кипение в испарителе получается недостаточное. Ведь если проскакивает быстро, значит общая (массовая) подача увеличивается за счет увеличенного числа оборотов хладагента в час (на 12-м хладоне это 6-8 чаз в час). Это хорошо заметно в двухкамерном при контроле температуры в морозилке. Но за счет усиленной подачи увеличивается давление всасывания и кипение поднимается к нулю!
    И чтобы оптимизировать процесс, компрессор надо ставить побольше, чтобы достичь увеличения перепада давлений.
    Я про это.

  13. #53
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Попрошу не кидаем в меня гнилыми помидорами и ссаними тапочками.Я не понимаю или не знаю как по ваттметру можно определит перепуск клапанов компрессора или то что он недокачивает. С утечкой понятно компрессор не напрягается.
    Для начала нужно определиться, соответствуют ли параметры эксплуатации норме - вот только сейчас смотрел Индезит SB167.027 (334 литра, 134а), так у него конденсатр обрезан с завода Кажется даже меньше метра остался - вот у него и давление выше будет и потребление. А в жарком помещении вообще атас будет. И т.д.
    Я свой метод чуть выше изложил, проверяй, куда уж проще!

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Вот и нет! Я этим не занимаюсь, а мои друганы регулярно на этом спотыкаются - то капиллярку не промыли, то обломали капиллярку на границе со всасыванием и т.д.
    Речь идет о том, что после замены даешь дозу, компрессор начинает обмерзать, но работает нормально с выключением. Естественно, после выключения, обмерзание стекает на пол. Хозяева ругаются, чтобы устранить это, чуть стравливают хладагент, и холодос перестает выключаться. Такое может быть и с РТО (нет нужного диаметра капиллярки) и особенно если без. смысл в том, что правильно согласованная система не дает хладагенту быстро проскочить испаритель, и он движется медленно испаряясь. Именно за счет этого достигается температура срабатывания!
    При рассогласовании хладон быстро проскакивает испаритель, и не успевает его охладить до нужной кондиции, поэтому он докипает и на улице, а кипение в испарителе получается недостаточное. Ведь если проскакивает быстро, значит общая (массовая) подача увеличивается за счет увеличенного числа оборотов хладагента в час (на 12-м хладоне это 6-8 чаз в час). Это хорошо заметно в двухкамерном при контроле температуры в морозилке. Но за счет усиленной подачи увеличивается давление всасывания и кипение поднимается к нулю!
    И чтобы оптимизировать процесс, компрессор надо ставить побольше, чтобы достичь увеличения перепада давлений.
    Я про это.
    Не согласен с тобой, в холодопроизводительности нет параметра скорость, а есть массовый расход и который меняется из-за изменения плотности пара от значения перегрева. А сколько доза фреона делает оборотов за час видно по массовому расходу, который и будет определятся массовым расходом, описываемым объёмом цилиндра и коэффициента подачи.
    Просто тебе лучше понятен процесс, когда ты употребляешь понятие скорость.

    Но, если тебе так удобно, то ради бога, у тебя с практикой всё отлично.
    Но другие в эти слова вкладывают другой смысл, и чтоб увеличить скорость в испарителе, режут капу пополам.
    Последний раз редактировалось mihail97; 02.03.2026 в 13:19.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ...Я про это.
    Вот как я вижу этот процесс.

    Расмотрим правильно сбалансированную систему, испаритель, компрессор, конденсатор, капа — всё подобрано правильно.
    Приведённые циферки условны и не выражают количественную составляющую, а показывают направление изменения, просто для лучшего поняти.
    Например испаритель морозилки, принимаем условно в виде длинной трубки 3м, поступает фреон с массовым расходом 1кг/час. На длине трубки 2.5 м под воздействием тепловой нагрузки 100 вт жидкий фреон весь выкипает (температура кипения минус 30) и на оставшийся длине трубки 0.5 м происходит его дальнейший нагрев до минус 20 градусов. Дальше идя по всасывающей трубке он ещё нагревается до минус 10 и с такой температурой входит в компрессор. Естественно при такой низкой температуре трубки, на ней будет конденсат. Холодопроизводитеьность испарителя при этом тоже 100вт и у нас в камере минус 20 градусов, и термостат отключается как надо. Чтоб убрать хвост холодильщик стравливает фреон и его уже подается в испаритель меньше по массе и он уже весь выкипает на длине 1.5 метра и соответственно холода меньше например уже 80 Вт. Но теплоприток у нас такой же и он греет оставшиеся 1.5 метра трубок и на выходе уже например -10, дальше фреон нагревается во всасывающей трубке и в компрессор поступает плюс 10 и уже нет хвоста. На вход компрессора поступает более перегретый пар - массовый расход меньше. Соответственно холода меньше и термостат не срабатывает.
    А теперь ты делаешь РТО он охлаждает жидкий фреон и нагревает пары. Нагрев паров перед компрессором уменьшает массовый расход до 0,9 кг/час и производительность испарителя до 80 вт, но охлаждение жидкости уменьшает потери на дросселирование и увеличивает холодопроизводительность в испарителе на 20 Вт, в итоге получаем исходные 100 Вт на испарителе, которые компенсируют тепловую нагрузку и поддерживается нормальная температура в камере, и срабатывание термостата.
    Последний раз редактировалось mihail97; 02.03.2026 в 19:05.

  16. #56
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот как я вижу этот процесс.

    Рассмотрим правильно сбалансированную систему, испаритель, компрессор, конденсатор, капа — всё подобрано правильно.
    Ну это работает не так - при укорачивании трубки уменьшается гидродинамическое сопротивление к капиллярке, увеличивается выход хладона в испаритель, при этом всасывание если и увеличивается, то не настолько же. Растед давление в кожухе компрессора. В результате кипение хладагента поднимается с минус 25 до минус 20, что недостаточно для настроенной на оптимальную работу системы. В результате, как говорится - все кипит, и все сырое)))