Показано с 1 по 8 из 8

Тема: моноблок zanotti

  1. #1

    По умолчанию моноблок zanotti

    Всем привет. Старая модель моноблока. Низкотемпературный. Шильдика нет.
    Достался с камерой от прежнего хозяина.
    Проблема в том, что с закрытой крышкой конденсатор становится холодный чересчур.. Температура останавливается, если снять крышку, быстро нагревается и температура в камере снижается.
    заправлен фреоном 404а.
    Простоял год отключенным. Ветиляторы охлаждения работают постоянно при запущенном моноблоке на максимум.
    В чем может быть причина?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Температура на улице какая?

  3. #3

    По умолчанию

    +15 +20 примерно

  4. #4

    По умолчанию

    При такой ещё должен работать.
    Поставь реле давления на вентиляторы.
    А пока можешь картонкой отрегулировать.

  5. #5

    По умолчанию

    Какая примерно должна быть рабочая температура конденсатора? Чтоб отрегулировать заслонкой (картонкой)

  6. #6

    По умолчанию

    Фильтр чуть чуть тепленький.
    Калачи равномерно прогреваются.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверил на засоры, все отлично, капилярку резал тоже норм. Короче компрессор видимо каюк.. Не качает видимо как положено.

  8. #8

    По умолчанию

    Так если распаивал надо было и на прокачку сразу проверить и проходимость чтоб сейчас не гадать.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •