Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как заменить контакторы Moeller и Siemens- ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,297

    По умолчанию Как заменить контакторы Moeller и Siemens- ?

    Как заменить контакторы Moeller и Siemens- ?
    Пустяковая работа заняла слишком много времени.

    Контактор Moeller крепится под токовым реле на одиночной пластиковой динрейке с возможностью перемещения по вертикали.
    Кольцо с фиксатором динрейки расположено посередине,
    ниже контактора.

    Соединение токового реле и контактора выполнено жесткой тройной шиной, перемещение контактора вниз необходимо вместе с динрейкой.

    Демонтаж контактора MOELLER.

    IMG_20250608_100947.jpg

    IMG_20250608_100545.jpg

    1 - Ослабить винты, крепящие тройную шину между токовым реле и контактором.

    2 - Чтобы опустить контактор вниз,
    надо потянуть кольцо динрейки вниз и
    одновременно нажать отверткой толкатель, освобождающий легкое движение вниз динрейки.

    2 - Кольцо контактора находится левее,
    его почти не видно под корпусом контактора.
    Кольцо контактора потянуть вниз - контактор отстегивается от динрейки.

    Все легко, когда знаешь как и где нажать/потянуть.

    Внимание.
    Если нарушить последовательность демонтажа,
    то корпус контактора ломается.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,297

    По умолчанию

    Пояснение.
    2 - Чтобы опустить контактор вниз,
    надо
    потянуть ПЕРВОЙ отверткой кольцо динрейки вниз и

    одновременно

    нажать ВТОРОЙ отверткой появившийся язычок-фиксатор,
    освобождающий легкое движение вниз динрейки.

    Язычок-фиксатор не виден,
    пока не потянешь за кольцо динрейки.


    Если использовать одну отвертку,
    то динрейка вниз НЕ опускается,
    контактор НЕ снимается.

    Если тянуть за малое кольцо контактора,
    то он тоже не снимается, жесткая тройная шина не дает отстегнуть контактор с динрейки.

    Снимать все контакторы и тепловые реле в сборе - колосальная потеря времени.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,297

    По умолчанию

    Siemens тоже сьел время на пустяковой замене контактора :

    IMG_20250608_105313.jpg

    без спец отвертки
    3RA2908-1A
    (квадратное шило 2мм/2мм).

    IMG_20250608_105401.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    В немецком оборудовании очень распространенный крепёж. Даже на плиты 50А нагрузки, стоят такие клиники ваго на лин рейку.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В немецком оборудовании очень распространенный крепёж. Даже на плиты 50А нагрузки, стоят такие клиники ваго на лин рейку.
    В эл. щитах, которые встречались, применяется 1, 2, 3...
    неподвижных дин-рейки длиной 20...50 см.

    Так чтобы у каждого контактора или автомата была своя, перемещающаяся по вертикали дин-рейка - такого не было.

    Почему в России, в эл. щитах не используют это решение - ?
    Узел с контакторами получается очень компактный.

    Контакторы Moeller отработали 20 лет,
    в серверной 24/7.
    Окислены доп. контакты - из 5 контакторов донора удалось выбрать 1,
    который хорошо замыкал доп контакт.

    Сколько срок службы контактора Moeller?
    Я слышал - 5 лет.