Тема: МЕ MXZ-3E68VA +3шт MSZ-SF25VE3 - нет холода в одном ВБ.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,284

    По умолчанию МЕ MXZ-3E68VA +3шт MSZ-SF25VE3 - нет холода в одном ВБ.

    мульт ме msz-sf25ve3 (3шт) +mxz-3e68va.
    в эксплуатации 10 лет, первый ремонт.
    со слов заказчика, неисправность появилась после грозы, вроде бы.

    дефект.
    не холодит кондиционер в гостиной,
    а на тепло он работает нормально.

    два других вб работают на холод и тепло нормально.

    аварийные ошибки во всех внутренних блоках во всех режимах и комбинациях включения отсутствуют.

    диагностика.
    во время работы аномального вб в режиме cool,
    на нб циклично через 5...10 мин появляется авария нр
    (led1 красный мигает 5 раз)
    компрессор останавливается.
    так повторяется в течение 1 часа, но аварийная ошибка на внутренних блоках не появляется.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,284

    По умолчанию

    При работе других ВБ аварийные ошибки в НБ отсутствуют.

    Заключение.
    Неисправен наружный блок.

    IMG_20250521_064405.jpg

    Правильно ли выполнена диагностика?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильно ли выполнена диагностика?
    Не правильно!
    Доп. информация.

    МЕ MSZ-SF20VA-E4 (3шт) + MXZ-3E68VA.
    В эксплуатации 10 лет, первый ремонт.
    Со слов заказчика, неисправность появилась после грозы, вроде бы.

    Дефект.
    В гостиной внутренний блок охлаждает нормально в течение 5 мин. после вкл. с ПДУ,
    после этого охлаждение прекращается.

    Если с ПДУ его снова выкл/вкл, то охлаждение опять идет в течение 5 мин и опять прекращается. При этом нет аварий.
    На тепло этот блок работает нормально.


    Два других ВБ работают на холод и тепло нормально.

    Аварийные ошибки во всех внутренних блоках отсутствуют во всех режимах и сочетаниях включения.

    Ошибочная диагностика.
    Во время работы ОДНОГО аномального ВБ в режиме cool,
    на НБ циклично через 5...10 мин появляется авария НР
    (led1 красный мигает 5 раз)

    компрессор останавливается, пауза 10-15 мин.
    Так повторяется в течение 1 часа,
    но аварийная ошибка на внутренних блоках не появляется.


    Если включать поодиночке другие блоки на холод, то аварийные ошибки в НБ отсутствуют.
    Если включать вместе все блоки на холод, то аварийные ошибки в НБ отсутствуют.

    Если включать вместе аномальный и нормальный блоки на холод, то аварийные ошибки в НБ отсутствуют.

    Ошибочное заключение.
    Неисправен наружный блок,
    забит фильтр или неисправен EEV аномального ВБ.

    Правильная диагностика.

    В аномальном ВБ реакция на обрыв
    трех термодатчиков разная:
    - термодатчик комнаты мигает 2 раза, через 3 мин. после обрыва термодатчика,
    - термодатчики трубы НЕ мигают в течение 1 часа.
    Все термодатчики 10К исправны,
    на корпус не пробиты.

    Норма.
    Входное R платы со стороны термодатчика Troom относительно общего провода:
    R=10K.
    Виден полупроводник при смене полярности в режиме прозвона p/n перехода R=600/800.

    Аномалия.
    Входное R платы со стороны термодатчиков Tpipe относительно общего провода:
    R=120 Ом,
    R=200 Ом.
    НЕ виден полупроводник при смене полярности в режиме прозвона p/n перехода.

    Т.е, пробиты защитные стабилитроны в измерительных входах микроконтроллера.

    Попытка выжигания стабилитронов в МК не предпринималась.

    Решение.
    1 - Замена платы внутреннего блока.
    2 - Подключение заземления в межблочном кабеле к внутренним блокам.

    Рекомендация монтажникам.
    Монтажник подключивший заземление в наружном блоке, но не подключивший заземление во внутренних блоках должен оплатить ремонт.

    Вопрос.
    Одновременно вышел из строя БП телевизора, расположенного в комнате с аномальным внутренним блоком.
    Одновременно вышел из строя стабилизатор
    на плате подьемника ворот.

    Почему отработало УЗО 0.1А на вводе в дом,
    а дифавтоматы 0.03А на кондиционер и розетки не отработали - ?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,284

    По умолчанию

    вангую.
    по фазному проводу прилетел короткий импульс.
    варистор l/n в наружном блоке оказался слишком инерционным и бесполезным.
    импульс долетел до аномального вб,
    прошел через lc фильтр, варистор l/n, дотянулся до провода термодатчиков через провод fan dc,
    и через трубчатые термодатчики ушел на заземленную фреоновую трубу.

    IMG_20250531_225400.jpg

    аномальная плата:

    IMG_20250531_225504.jpg

    новая плата по маркировке не похожа на аномальную плату, проц другой, но работает нормально:
    IMG_20250531_225549.jpg