Тема: Как убедиться что слил всю воду из фреонового контура?

  1. #1

    По умолчанию Как убедиться что слил всю воду из фреонового контура?

    Здравствуйте!
    Собирал новый чиллер. Все новое, кроме теплообменника конденсатора АльфаЛаваль до 50 кВт. В предыдущей системе с этим конденсатором был потоп, из конденсатора вылил приблизительно ведро воды. Спаял новый чиллер и теперь не знаю как убедиться что вся влага ушла?
    В вакуумном насосе предыдущее масло от воды превратилось в молоко. Залил в вакуумник новое вакуумное масло, но с новым маслом качать стал хуже. Масло в молоко больше не превращалось, но сколько воды осталось в системе понять не могу.
    Новое смотровое окно пока еще никак на влагу не отреагировало. Новая система уже работает более суток.
    Сегодня утром пришел, и на холодный новый компрессор спиральный Панасоник до 30 кВт холода, установка ранее какое-то время уже работала, измерил утечку с обмоток мотора на корпус, при напряжении 525В сопротивление начиналось от 500 МОм и как-то довольно долго потянулось к сопротивлению 1.2 ГОм в течении нескольких минут. Обычно мой прибор сразу показывает 5 ГОм. Подозреваю какая-то часть влаги в системе таки осталась.
    Включил установку на 10 минут и этим прогрел компрессор, мой прибор после этого сразу показал сопротивление 5 ГОм.

    Можно ли по сопротивлению обмоток на корпус судить о наличии влаги в системе?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Можно ли по сопротивлению обмоток на корпус судить о наличии влаги в системе?
    Можно


    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    теперь не знаю как убедиться что вся влага ушла?
    После запуска не воду надо искать а кислоту

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    После запуска не воду надо искать а кислоту
    А почему тогда на смотровом стекле индикаторе написано сухо-влажно, а не кисло-нейтрально?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    А почему тогда на смотровом стекле индикаторе написано сухо-влажно, а не кисло-нейтрально?
    Так короче ( шутка )

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,784

    По умолчанию

    Cлесарь, Меняй фильтра-осушители до тех пор, пока стекло-индикатор не покажет "сухо".

  6. #6

    По умолчанию

    Вы такие простые.... А как убедиться что стекло индикатор верно показывает? В настоящий момент показывает - сухо.
    Я же говорю, наблюдал сопротивление на корпус электромотора компрессора на грани допустимого 500 МОм в установке у которой самый объемный предмет был полностью наполнен водой до сборки этой установки. То есть какой-то процент смеси старого масла и воды там мог остаться полюбому...

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Не вижу в стекле индикатора влаги.

    500 мОм - это твой личный минимум или из документов.

    Ну, а если серьезно то сушат до запуска системы. А сейчас можно только ориентироваться на индикатор в стекле, а он не точный.

  9. #9

    По умолчанию

    mihail97, 500 МОм это минимум для электроизоляции. Возможно об этом даже упоминается в правилах эксплуатации электроустановок, по крайней мере об этом знает каждый электрик.
    Смотри сколько обычно показывает изоляцию компрессор который после ремонта достаю из сушильной печки.

    компрессор изоляция.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Если ты про ПУЭ, то там минимум 0,5 мОм.

    Индикатор сейчас на фото раскрылся.
    У меня был случай, что он несколько дней менял цвет на зелёный в сухой системе.

  11. #11

    По умолчанию

    Этот индикатор изначально зеленый.

  12. #12

    По умолчанию

    Да... для электроустановок и обмоток электромоторов 500 кОм.
    Перепутал...
    Но обычно компрессор показывает 5 ГОм.. Здесь же на холодную в заправленной системе показал 500 МОм. Будучи теплым показал 5 ГОм.
    То есть, получается какая-то проводимость обмоток на корпус существует.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Этот индикатор изначально зеленый.
    У меня на новых установках индикатор был жёлтым, вакуумируешь хорошо, заправляешь и он только через несколько дней зеленеет.

    А, так, если самневаешься, то как сказали меняй фильтра.

  14. #14

    По умолчанию

    У себя дома уже несколько лет жду когда выйдет из строя погружной скваженный насос постоянно находящийся в воде, рано или поздно там должет прохудиться сальник и вода попадет в электромотор, так даже старый погружной насос находящийся в воде у меня сразу показывает сопротивление обмоток мотора на корпус около 1.5 ГОм. А здесь компрессор в вакуумированной системе после заправки показывает 500 МОм.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня на новых установках индикатор был жёлтым
    Сейчас индикаторы с магазина сразу продаются зелеными. Пойду поищу новый индикатор и пришлю фото.

  16. #16

    По умолчанию

    Не могу спорить об индикаторах, наверное зависит от честности и качества производителя, какое-то индикаторы с новья действительно желтые, а какие-то зеленые. возможно от условий хранения.

    Но в любом случае, менять фильтра любой сможет, скажите лучше как заранее предсказать, бахнет мотор компрессора или нет из-за пробоя изоляции? По каким признакам? Какие измерения произвести?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, так, если самневаешься, то как сказали меняй фильтра.
    Опять же, кто гарантирует что с новья фильтр уже не напитал влаги, фильтра сейчас продают в основном не герметично закрытые. Опять же, как проверить влажность в системе после замены фильтра? При учете что новый фильтр может быть напитавший влагу и при учете что смотровые стекла индикатор с новья показывает всегда сухо?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Не могу спорить об индикаторах, наверное зависит от честности и качества производителя, какое-то индикаторы с новья действительно желтые, а какие-то зеленые. возможно от условий хранения.

    Но в любом случае, менять фильтра любой сможет, скажите лучше как заранее предсказать, бахнет мотор компрессора или нет из-за пробоя изоляции? По каким признакам? Какие измерения произвести?
    Раз сразу не захотел по нормальному, остаётся мерять изоляцию и смотреть индикатор.
    Если масло полиэфирное, можно померять кислотность.

  19. #19

    По умолчанию

    А что значит "по нормальному"?
    Я этот конденсатор трое суток ваккуумировал. Так нормально?
    Что надо было делать чтоб это считалось нормальным?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    остаётся мерять изоляцию
    Какое сопротивление изоляции считать допустимым? Как ПУЭ ?
    При каком сопротивлении изоляции надо однозначно начинать принимать меры?