Рис.4.Зависимость теоретического холодильного коэффициента εT от температуры кипения to при tk=45°C (318 K).
Приведенные зависимости (рис.1-4) в рассматриваемом диапазоне to (ΔtРТО=20К), не имеют максимумов или минимумов. Применение теплообменника в холодильном цикле, его влияние на эффективность неоднозначно и приводит
к увеличению удельной объемной холодопроизводительности qv
на ~4,5 % для хладагента R404a,
~ 1,8 % для R134a,
~ 0,8 % для R12,
~ 0,3 % для R407с;
уменьшению удельной объемной холодопроизводительности qv
на ~ 1,6 % для хладагента R22;
к увеличению удельной массовой холодопроизводительности qo:
на ~ 14 % для хладагента R404a,
~ 12 % для R134a,
~ 10 % для R407с,
~ 10 % для R12,
~ 8 % для R22;
к увеличению теоретического холодильного коэффициента εT
на ~ 2,2...4,6 % для R404a,
~ 1,1...3,2 %для R134a,
~ 1% для R12;
к уменьшению теоретического холодильного коэффициента εT
на ~ 4,5% для R717 [2],
~ 1,1...1,8% для R22,
~ 0,5% для R407с.
Для хладагента R22 определено влияние перегрева в РТО (ΔtРТО= 0...40К) на параметры цикла (рис.5).
Величина перегрева пара перед входом в герметичный компрессор не должна превышать 30К, иначе температура нагнетания чрезмерно вырастет.