Сообщение от
krserv
А вот продолжение существующей проблемы, подтверждаемой мониторингом:
Возможно, на этот раз это и не сбой, а просто малое время работы компрессора. Анализ логгера показывает следующее:
т.е в 9.52 - компрессор запустился с пусковым током 0.56А - всплеска тока не было.
Затем в 9.55 он отключился.
Но это всего 3 минуты работы., даже меньше, т.к я округлил секунды при включении и выключении. С учетом секунд, компрессор работал всего 2 минуты. При этом само отключение, сейчас сравню с другими по току потребления в процессе отключения.
Но по логике ПЗР по тепловой защите его не могло отключить, т.к ток потребления в норме.
Код:
09:51:29 0,564
09:51:33 0,564
09:51:34 0,564
09:51:43 0,564
09:51:56 0,565
09:52:06 0,565
09:52:14 0,564
09:52:27 0,565
09:52:37 0,565
09:52:47 0,565
09:52:56 0,565
09:53:02 0,565
09:53:18 0,564
09:53:20 0,564
09:53:24 0,564
09:53:28 0,564
09:53:29 0,564
09:53:31 0,565
09:53:38 0,565
09:53:54 0,564
09:54:19 0,564
09:54:28 0,493
09:54:29 0,149
09:54:35 0,149
09:54:52 0,049
09:55:01 0,049
09:55:07 0,038
09:55:19 0,036