Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация

  1. #121
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Еще вопрос по организации ремонта мастерами внизу холодильника. Читал что холодильник нельзя наклонять, класть горизонтально, что он должен стоять только вертикально. Как же тогда его обслуживают в мастерских? подъемников как в автомастерских для холодильников же нет и ям для осмотра дна? Получается только лежа на полу к дну холодильника можно добраться? Или все-таки можно холодильник наклонить до 45 гр наклона?

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    можно холодильник наклонить до 45 гр наклона?
    только не во время работы компрессора.
    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    Как же тогда его обслуживают в мастерских?
    Лучьше спроси как "на дому", больше подходит к твоим условиям. Приходится поклоны бить холодильному богу

  3. #123
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    только не во время работы компрессора.
    это понятно, а вообще можно? Если потом дать компрессору часа 2 отстояться? Да и крепление компрессора нужно проверить, чтобы исключить сдвиг и механические повреждения.
    Посмотрел видео в мастерских, там все-таки подставки на 50 -70 см есть сварные, только двухкамерник в высоту 2 м, как на эту подставку ставят, тоже наверное не очень удобно?

  4. #124
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    а позистор в ПЗР? Если будут повторяться кратковременные включения и выключения компрессора длительностью 1-2 минуты, как один раз было?
    Меняется не позистор, меняется реле в сборе, тем более, что для Атлантов это вообще не проблема! Ну это если Вам нужен надежный результат. А позистор со старого, припаленного реле - это от недалекого ума и низкой квалификации мастера) Гарантии у такого мастера не дождешься, разве что на словах.
    Если дергают свет, то ваше спасение - реле напряжения "Рексант" - там можно настроить задержку на включение, у последних моделей до 10 минут, но даже 4-5 мин. достаточно.
    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    это понятно, а вообще можно? Если потом дать компрессору часа 2 отстояться? Да и крепление компрессора нужно проверить, чтобы исключить сдвиг и механические повреждения.
    Посмотрел видео в мастерских, там все-таки подставки на 50 -70 см есть сварные, только двухкамерник в высоту 2 м, как на эту подставку ставят, тоже наверное не очень удобно?
    По паспорту на компрессор допускается наклон компрессора на 5 градусов во время работы, и 30 градусов при стоянке компрессора. Фактически выдержиают падение с высоты 50 см с переворотом. Выстояться для нового компрессора не обязательно, вот старый, с грязью внутри после десятилетий работы - не помешает и 4 часа. Возят холодильники лежа на боку, и даже 150-200 км из наших хуторов. Только выстояться от 4-6 часов надо, чтобы осела пена и грядь внутри.

  5. #125
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Меняется не позистор, меняется реле в сборе, тем более, что для Атлантов это вообще не проблема! Ну это если Вам нужен надежный результат.
    Да, я тоже так хочу заменить, а потом из старого сделать ЗИП, если проблема только в позисторе.
    Реле напряжения у меня стоит, но была неисправность шлейфа между МУ и МИ, с этого все и началось. Заменил. От него были хаотические выключения холодильника при открытии двери, (пока я не настроился его заменить) что могло еще на что-то повлиять.

  6. #126
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    вот как он сегодня работает. Интересных два всплеска тока, как раз в том месте диаграммы, где по скважности импульсов как раз мог бы быть запуск компрессора, если сопоставить с соседними импульсами его работы.
    1.jpg

  7. #127
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    А вот продолжение существующей проблемы, подтверждаемой мониторингом:
    чуть позже приведу данные из лога, компрессор два раза включался кратковременно, как видно на диаграмме в скриншоте.
    Что сделать сначала? Переткнуть все разъемы на МУ или заменить ПЗР?
    МУ соединяется в полости двери с МИ трехконтактным разъемом. Один шлейф, который идет от МУ к МИ и соединяется с другим шлейфом в полости двери я менял.Соединение в разъеме там надежное, не может быть от времени что в разъеме будет дребезжащий контакт? Ведь МИ влияет на запуск компрессора тоже. Проверить соединение я не смогу при такой проблеме, там видно управление импульсное по какому-то из трех проводов (два питания на МИ и один управляющий). Даже если вытащить МИ и получить доступ к соединению это мне ничего не даст, нестабильный контакт в разъеме я не прозвоню. У меня есть вторая часть шлейфа новая, которая соединяется с МИ. Может вытащить модуль индикации и заменить эту часть шлейфа?


    2.jpg

  8. #128
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Я вспомнил, что я недавно приобрел новый прибор миллиомметр для измерения внутреннего сопротивления ак. батарей, он же может мне помочь увидеть нестабильный контакт по переходному сопротивлению в разъеме. Стоит это делать, вытаскивать МИ и прозванивать шлейф, идущий к нему? Прибор работает на частоте 1 кГц.
    А сам шлейф, идущий от МИ вытаскивается из двери свободно, он там не загерметизирован в полости двери?

  9. #129
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,765

    По умолчанию

    ЭТО ПИСЕЦ!
    Человеку, наверное, делать нечего, вот он и извращается.
    Сделал профилактику, заменил неисправное и пусть работает еще несколько раз по столько.
    Лично у меня Атлант 6025 ну, лет 15 уже отработал.
    Периодически лампочки меняю и один раз поменял оба пусковых реле.

    Кого-то он мне с форума напоминает... Не подскажете кого?

  10. #130
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сделал профилактику, заменил неисправное и пусть работает еще несколько раз по столько.
    Вот в том то и вопрос где это неисправное, которое может привести к выходу из строя компрессора.

  11. #131
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    А вот продолжение существующей проблемы, подтверждаемой мониторингом:
    Возможно, на этот раз это и не сбой, а просто малое время работы компрессора. Анализ логгера показывает следующее:
    т.е в 9.52 - компрессор запустился с пусковым током 0.56А - всплеска тока не было.
    Затем в 9.55 он отключился.
    Но это всего 3 минуты работы., даже меньше, т.к я округлил секунды при включении и выключении. С учетом секунд, компрессор работал всего 2 минуты. При этом само отключение, сейчас сравню с другими по току потребления в процессе отключения.
    Но по логике ПЗР по тепловой защите его не могло отключить, т.к ток потребления в норме.

    Код:
    09:51:29	0,564
    09:51:33	0,564
    09:51:34	0,564
    09:51:43	0,564
    09:51:56	0,565
    09:52:06	0,565
    09:52:14	0,564
    09:52:27	0,565
    09:52:37	0,565
    09:52:47	0,565
    09:52:56	0,565
    09:53:02	0,565
    09:53:18	0,564
    09:53:20	0,564
    09:53:24	0,564
    09:53:28	0,564
    09:53:29	0,564
    09:53:31	0,565
    09:53:38	0,565
    09:53:54	0,564
    09:54:19	0,564
    09:54:28	0,493
    09:54:29	0,149
    09:54:35	0,149
    09:54:52	0,049
    09:55:01	0,049
    09:55:07	0,038
    09:55:19	0,036

  12. #132
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    Анализ логгера показывает следующее
    вот другой пример обычного отключения компрессора: ток сразу с 0.57А стал 34 mA

    Код:
    10:47:52	0,57	97.5	231.7	
    10:48:05	0,571	97.4	231.7	
    10:48:18	0,034	6.1	231.8	OFF

  13. #133
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    вот еще одно сегодняшнее кратковременная работа компрессора:
    начало в 11.42 и выключение в 11.45.20 - работа чуть больше 3 минут
    но в этом случае компрессор выключился без длиного переходного уменьшения тока потребления
    Код:
    11:41:57	0,561	
    11:45:18	0,561	
    11:45:19	0,28	off
    11:45:21	0,072	
    11:45:22	0,039	
    11:45:24	0,036

  14. #134
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    вот дальнейшая работа в течение сегодняшнего дня после оттайки. В принципе ее можно считать нормальной, лишь после оттайки длительность работы компрессора была меньшей чем обычно, но после оттайки и длительной работы компрессора сразу после нее, это, я думаю не критично.

    но при всех нормальных длительностях работы компрессора отключение происходит сразу без длительного переходного процесса уменьшения тока:

    Код:
    14:21:35	0.564
    14:21:43	0.012
    14:22:06	0.019
    а при кратковременной длительности работы компрессора отслеживается повторяющийся переходной процесс:
    В данном примере компрессор работал 6 минут, но выключение было с переходным процессом.

    Код:
    15:18:09	0.017
    15:18:22	0.56
    15:18:29	0.561
    15:24:36	0.419
    15:24:37	0.11
    15:24:38	0.11
    15:24:39	0.044
    15:24:40	0.044
    15:24:41	0.036
    вот следующий пример обычная длительность работы компрессора и выключение без длительного переходного процесса и так каждый раз при нормальной длительности работы компрессора:
    Код:
    16:34:09	0.576
    16:34:27	0.018
    Это уже симптом неисправности, что проверить прежде всего?

  15. #135
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Получается, что при нормальной длительности выключение происходит компрессора сразу в режиме переключения, а при короткой длительности работы компрессора выключение происходит как в линейном режиме полупроводникового ключа с плавным уменьшением тока нагрузки.

  16. #136
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    вот еще одно сегодняшнее кратковременная работа компрессора:
    начало в 11.42 и выключение в 11.45.20 - работа чуть больше 3 минут
    но в этом случае компрессор выключился без длиного переходного уменьшения тока потребления
    Код:
    11:41:57 0,561
    11:45:18 0,561
    11:45:19 0,28 off
    11:45:21 0,072
    11:45:22 0,039
    11:45:24 0,036
    И это тоже не нормальное выключение компрессора, а с переходным процессом, просто не так сильно выражен: 0.56 - 0.28 - 0.07 - 0,04 А1.jpg

  17. #137
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    А вот новый глюк, такого в последнее время не замечал - ранее не запомнил, прошлый мониторинг уже удалил, поэтому могу анализировать только последние измерения.
    Компрессор работал 20 минут затем выключился на 2 минуты и опять включился еще на 20 минут:

    Код:
    23:29:18	0.546
    23:29:20	0.224
    23:29:21	0.062
    23:29:23	0.038
    23:29:24	0.036
    23:31:37	0.594
    За две минуты позистор, соединяющий пусковую обмотку успел остыть, чтобы запустить компрессор заново? Какие-то глюки разнообразные, то включается на малое время, то выключается...
    При этом выключение опять с переходным процессом уменьшения тока
    Позистор ПЗР может давать такие переменные глюки?

    или не знаю, есть ли там в ПЗР конденсатор, может его пробивает иногда? Если есть конденсатор, он параллельно позистору стоит?
    1.jpg

  18. #138
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,984

    По умолчанию

    Чёй-та не те параметры получаются: если реле позисторное, то потребление при пуске должно идти не вертикальными прямыми, а полуволной: сначала полсекунды ток "резко, но плавно" (С) нарастает, потом, например, 2-3 секунды мощность/ток опускается до повышенного (но допустимого)значения, и до отключения минут 15 потребление плавненько падает в небольших пределах. Это хорошо заметно в старых домах со слабой проводкой и включенной лампочке накаливания освещения комнаты - яркость свечения лапмочки после резкого уменьшения свечения, потом плавно увеличивается до своего обычного уровня. Это называется "просадка напряжения при пуске" и не должна превышать 10% по напряжению.т Модуль должен выдавать чистои и полное напряжение либо "да" либо "нет".
    Никаких провалов/отключений быть не должно. А уж если тепловая ПЗР, то у нее вообще срабатывание должно происходить с перепадом температур внутри герметично закрытой таблетки порядка 30-40 градусов. И обязательно присутствует звонкий щелчок при вкл и выкл.

    Моё мнение - этот прибор чего то не то фиксирует- что за мелкие зубчики около ноля он рисует во время стоянки - вентилятор??? Чего-то склоняюсь к версии, что холодильник запитан через стабилизатор без синусоиды - то ли релейный, то ли с меандром. Либо эти мгновенные скачки с вертикальными линиями вызваны сетевой помехой - то ли компьютер без заземления и ИБП, то ли сварка?
    Все эти глюки вытворяет МУ, для начала сооруди хотя бы примитивное заземление, пусть это будет временное подключение, чтобы сравнить.
    Электроника бывает чувствительна к помехам и наводкам ЭМИ.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 05.02.2025 в 03:41.

  19. #139
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Чёй-та не те параметры получаются: если реле позисторное, то потребление при пуске должно идти полуволной
    Это может быть не видно, т.к логгер дискретный - делает записи не понятно как, или каждую секунду, или через 10 - 15 сек.

  20. #140
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Моё мнение - этот прибор чего то не то фиксирует- что за мелкие зубчики около ноля он рисует во время стоянки - вентилятор???
    да, вентилятор, заслонка, сам МУ и МИ.