Тема: RK-18UHTN/RK-18HTNE-W ошибка е4

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Е4 в режиме вентиляции есть?
    Проверил в режиме вентиляции. Е4 есть, но крутит вентилятор ВБ. Проверил всю внутрянку: датчики в норме, помпа показывает сопротивление, датчик срабатывания помпы закорочен (я так понимаю при наполнении должен разомкнуться?).
    И о чудо!! Нашёл!! S1 и S2 на рабочем показывают 33 кОм, а где Е4 закорочен.... Скорее всего проблема в соединениях межблочки, позже отпишусь как найду.
    Непонятно теперь, почему показывает Е4 а не Е3?

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    ...
    Нашёл!! S1 и S2 на рабочем показывают 33 кОм, а где Е4 закорочен....
    Скорее всего проблема в соединениях межблочки, позже отпишусь как найду.
    Непонятно теперь, почему показывает Е4 а не Е3?
    Вангую.
    Попутаны в наружке разьемы HP и Тул.
    Вместо терморезистора 10К оказалась перемычка издатчика HP.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вангую.
    Попутаны в наружке разьемы HP и Тул.
    Вместо терморезистора 10К оказалась перемычка издатчика HP.
    Вряд ли, меняли местами платы на НБ

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Вряд ли, меняли местами платы на НБ
    Датчики подключены на клеммную колодку, а не на плату.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Датчики подключены на клеммную колодку, а не на плату.
    Теперь понял, вроде.... Имеешь ввиду датчик НР с колодки N, 4 подключен на клемы S1, S2 , а датчик Т3 подключен наоборот к клемам N, 4.
    Правильно?
    Проверю обязательно!!

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    ...датчик НР с колодки N, 4 подключен на клемы S1, S2 , а датчик Т3 подключен наоборот к клемам N, 4...
    Это простейшая ошибка, которая может быть на конвейере.

    Как то раз в FGL в кассете, были попутаны термодатчики, их расположение.
    При этом разьемы были вставлены верно.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    немного не понял про клемму 3.
    Я про то, что с наружного блока во внутренний идет сигнал о исправности наружки. Есть или нет.
    А этот сигнал формируется из исправности датчиков температуры и давления.
    На разъеме ТР что-нибудь есть?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Это простейшая ошибка, которая может быть на конвейере.

    Как то раз в FGL в кассете, были попутаны термодатчики, их расположение.
    При этом разьемы были вставлены верно.
    Проверили. Не перепутаны. Однако спасибо за совет!!
    Начали проверять все провода НБ. Нашли вот такое:
    IMG_20250204_144642_732.jpg

    Это соединение датчика HP с клеммой N/4. Датчик звонится, между клеммами нет....
    Итог: плохой контакт в пластиковой клеме и чуть не произошло возгорание. Похожее нашли на 4х ходовой клеме. Клеммы заменены. Сплит заработал без ошибок.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,765

    По умолчанию

    Все правильно.
    Ошибка внешнего блока.
    И наружка не работает.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Проверили. Не перепутаны. Однако спасибо за совет!!
    Начали проверять все провода НБ. Нашли вот такое:
    IMG_20250204_144642_732.jpg

    Это соединение датчика HP с клеммой N/4. Датчик звонится, между клеммами нет....
    Итог: плохой контакт в пластиковой клеме и чуть не произошло возгорание. Похожее нашли на 4х ходовой клеме. Клеммы заменены. Сплит заработал без ошибок.
    Поджаренный разьем на датчике HP свидетельствует о ошибочном подключении межблочных проводов.

    Случайно дали фазу на сигнальный провод HP.
    Xорошо, если датчик HP не сварился, есть шанс.
    Негарантийный случай.

    В штатной схеме ток через датчик HP мизерный,
    гореть там нечему.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Поджаренный разьем на датчике HP свидетельствует о ошибочном подключении межблочных проводов.

    Случайно дали фазу на сигнальный провод HP.
    Xорошо, если датчик HP не сварился, есть шанс.
    Негарантийный случай.

    В штатной схеме ток через датчик HP мизерный,
    гореть там нечему.
    Подключение проводов проверял лично!! Ибо несу ответственность тоже лично.
    Ошибку выдало сразу. Общался, и показывал нашим слаботочникам из лаборатории "Инком", передам им эту клему на экспертизу. Подозрение о плохом соединении в клеме контактов.
    И ещё, фаза идёт по одному из проводов только. Соответственно если перепутать на клеммах L с 4, то помимо того что пыхнуло, не включались бы диоды на плате НБ. Ну это логично просто

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Все правильно.
    Ошибка внешнего блока.
    И наружка не работает.
    Это я понял. Единственное что не доглядел, это плата НБ управляет вентилятором только, и надо было сразу капать по проводам и датчикам НБ.
    Ошибку свою принял, сделал выводы