ID974LX без датсика 1
Используется НЕ в холоде, а нагреватель. По температуре второго датчика вкл-выкл реле вентилятора. Если нет первого датчика - горит Е1.
Вопрос: Как то можно игнорировать его отсутствие? ddd установлено в 2 (на дисплее должны быть показания со второго датчика), но постоянно ошибка Е1 - неисправен первый датчик. Надо чтоб прибор забыл о наличии или отсутствии первого датчика. Или нет такого в настройках? Сам не нашёл.
И второй вопрос. А может лучше поменять тип датчика №1 в настройках? NTC-PTC. Подключить только первый и система будет работать наоборот? Как нагреватель, ибо датчик "неправильный". Соответственно будет использовано уже реле компрессора. Но тогда будет Е2 постоянно? Т.е. приходим к тому же: надо ставить два датчика или всё же можно игнорировать отсутствие одного?
-
Мастер
А, что трудно подключить первый датчик, или подобрать сопротивление.
Вот не помню, если при неисправности первого датчика, включить по времени, может не будет появляться ошибка.
-
Не успел удалить. Удалите. Дурацкий вопрос. В инструкции всё есть. Читать надо внимательнее. Параметр H41 и H42.
-
Мастер
Иногда в контроллере не бывает этих параметров. А, если есть, то без проблем.