Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Теплоизоляция старой ХК

  1. #1

    По умолчанию Теплоизоляция старой ХК

    Здравствуйте! Знатоки, подскажите, пожалуйста.

    Имеется старая холодильная камера (~40 летнего возраста) объёмом 7м3, изначально предполагавшая размещение в ней сырого мяса и туш. Конструкция примерно такая: деревянные каркас, в нем стены из гипсокартона толщиной 10см, внутри покрытые нержавейкой 0,5мм, прибитой к стенкам гвоздями. Снаружи камера покрыта каким-то тонким пластиком вроде подложки под линолеум.
    Установлена новая сплит-система Polair 109 холодопроизводительностью 900Вт на 5 градусов.

    Проблема такая: камера держит температуру с 5 до 8 градусов не более 15 минут, температура за бортом камеры 18 градусов. Вся камера представляет собой разболтавшуюся коробку, где-то с почти сквозными щелями, а металлический лист на полу и вовсе прогнил в центре.

    Посоветуйте, что можно сделать со старой камерой, кроме как ее удаления и установки новой. У меня две идеи: покрыть всю камеру изнутри каким-нибудь теплоизолом (фольга-полиэтилен) фольгой внутрь поверх всех щелей и прогнившего пола, ИЛИ купить пару ведер теплоизоляционной шпатлевки и замазать ею все щели и дырки, а на пол кинуть новый лист нержавейки.
    Будет ли это работать, а если будет, то что лучше?

    Заранее благодарю за ответы!

  2. #2

    По умолчанию

    Данная сплит система рассчитана на камеру 7м3 с изоляцией ППУ толщиной не менее 80 мм. Вот и делай новый каркас и соответствующую изоляцию. Не хочешь делать, покупай сборную камеру.

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прощения, перепутал, стены не из гипсокартона, а из пенопласта.

    Вопрос именно в том, что сделать со старой камерой, не делая из нее новую, улучшить ее хладосберегающие свойства малой кровью, так сказать.

  4. #4

    По умолчанию

    Обычный пенопласт не является хорошей изоляцией в холодильной камере, тем более которой уже 40 лет, он впитывает влагу. Да ещё каркас расшатан. Делать прочный каркас и утеплять пеноплексом стены, пол, потолок.

  5. #5

    По умолчанию

    Ладно, понял, что попадос. Благодарю за ответ!

  6. #6

    По умолчанию

    Ваше имя случайно не Богдан?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SilverStar Посмотреть сообщение
    Ладно, понял, что попадос. Благодарю за ответ!
    не верь продаванам...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Лучшее решение сделать новую камеру. Потом надо знать что хотите хранить в этой камере и сколько. 900ватт хол производительности на 7 кубов ниочём. Только для овощей в +18

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Только для овощей
    овощи стррашная весчь... там влажность ещё внезапно)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    В советском общепите, в овощных камерах, всегда была вентиляция, а сейчас нигде её нет.

  11. #11

    По умолчанию

    Хранятся пирожные и молочка. Раньше в ней стоял компрессор S22TN (2.5 кВт) с отсечкой +7 до +10 °С, температура держалась ~30 минут, но он от старости приказал долго жить.
    Весь агрегат с радиаторами выкинули. Поставили этого сплита.

    Чтоб камеру новую поставить, пол магазина нужно перебрать, она вся обставлена стеллажами.
    От того и спрашиваю программу-минимум, что можно сделать.
    P.S. Постелили на пол новый лист нержавейки, ситуация получше стала, но все равно не достаточно

  12. #12

    По умолчанию

    Ну это уже нытьё, я себе гараж в 70м3 спокойно утеплил пеноплексом в своё время, когда он только начал появляться в продаже.

  13. #13

    По умолчанию

    А алюфом для этих целей не подойдет?
    А если все-таки пеноплекс, то его можно поверх нержавейки клеить? И насколько ему самому нужна обшивка?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SilverStar Посмотреть сообщение
    А алюфом для этих целей не подойдет?
    А если все-таки пеноплекс, то его можно поверх нержавейки клеить? И насколько ему самому нужна обшивка?
    Обшивку требовала санинспекция и от механических повреждений.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SilverStar Посмотреть сообщение
    Хранятся пирожные и молочка. Раньше в ней стоял компрессор S22TN (2.5 кВт) с отсечкой +7 до +10 °С, температура держалась ~30 минут, но он от старости приказал долго жить.
    Весь агрегат с радиаторами выкинули. Поставили этого сплита.

    Чтоб камеру новую поставить, пол магазина нужно перебрать, она вся обставлена стеллажами.
    От того и спрашиваю программу-минимум, что можно сделать.
    P.S. Постелили на пол новый лист нержавейки, ситуация получше стала, но все равно не достаточно
    Сплита поставили? Это кондиционер воздуха я так понимаю?
    Если установили кондиционер, Из него надо выкинуть 3х ходовой клапан, установить ресивер или большой фильтр, перед испарителем поставить капилярку или ТРВ (в зависимости какой стоит испаритель).
    Теперь по камере. Если есть дыры? Залейте их пеной и залатайте пищевым алюминием или оцинковкой.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Сплита поставили? Это кондиционер воздуха я так понимаю?
    Если установили кондиционер, Из него надо выкинуть 3х ходовой клапан, установить ресивер или большой фильтр, перед испарителем поставить капилярку или ТРВ (в зависимости какой стоит испаритель).
    Теперь по камере. Если есть дыры? Залейте их пеной и залатайте пищевым алюминием или оцинковкой.
    Имел ввиду холодильную среднетемпературную сплит-систему, специализированную под ХК. Надеюсь, в ней не надо проводить дополнительные манипуляции с внутренностями, помимо установки и заправки техническими жидкостями.
    По самой камере - пол переобшили, дыры пеной залили, все щели и мелкие отверстия замазали акриловой шпаклевкой. В камере стало заметно прохладнее по всей высоте. Но температура долго все равно долго не держится. Хочу еще повесить ПВХ-завесы на дверь.
    Наверное, как писал mihail97, пенопласт от старости напитался влагой и утерял все свои теплоизоляционные свойства. В таком случае, в долгий ящик отложу внутреннюю изоляцию пеноплексом поверх нержавейки. Сам пеноплекс, как я понял, можно не обшивать.
    Или мне, что называется, познается в сравнении, физическая способность удерживать холод в камере сплит-системой и традиционным холодильным агрегатом на радиаторах.

    Благодарю всех за ответы!

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •