Daikin
FBA71A9 / RXM71R - нет связи (U4).
Это первый пуск двух сплитов.
У обоих сплитов U4.
В инете есть другая конфигурация сплита:
Daikin
FBA71A9 / RZAG71NV1.
Какая конфигурация правильная?
Daikin
FBA71A9 / RXM71R - нет связи (U4).
Это первый пуск двух сплитов.
У обоих сплитов U4.
В инете есть другая конфигурация сплита:
Daikin
FBA71A9 / RZAG71NV1.
Какая конфигурация правильная?
FBA71A9/RZASG71MV1
Выдает такое Яндекс, но и другие совместимости есть
Не бывает 2 дохлых новых Daikin.
Бывают менеджеры, попутавшие наименования.
Дайкиновский каталог выдает комплект FBA71A9/RZQG71L9V1/L8Y1.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
IMHO:
Метод доработки - установка перемычки.
Соединение канального блока
Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L,
предназначенным для использования с настенным блоком:
Daikin FTXS42K.
"Проблема устранена традиционным подключением питания DB3 к силовой цепи AC220V,
как с перемычкой (Х12А) в
RXS35L3V1 модели."
https://aircon.tmweb.ru/forum/index....D=32&TID=45708
Социальные закладки