Тема: Daikin FBA71A9 / RXM71R - нет связи (U4).

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,232

    По умолчанию Daikin FBA71A9 / RXM71R - нет связи (U4).

    Daikin
    FBA71A9 / RXM71R - нет связи (U4).
    Это первый пуск двух сплитов.
    У обоих сплитов U4.

    В инете есть другая конфигурация сплита:
    Daikin
    FBA71A9 / RZAG71NV1.

    Какая конфигурация правильная?

  2. #2

    По умолчанию

    FBA71A9/RZASG71MV1
    Выдает такое Яндекс, но и другие совместимости есть

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,232

    По умолчанию

    Не бывает 2 дохлых новых Daikin.
    Бывают менеджеры, попутавшие наименования.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,784

    По умолчанию

    Дайкиновский каталог выдает комплект FBA71A9/RZQG71L9V1/L8Y1.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не бывает 2 дохлых новых Daikin.
    Бывают менеджеры, попутавшие наименования.
    Так и произошло.
    В АСЦ подшаманили платы наружного и внутренних болков БЕСПЛАТНО.
    Теперь все работает нормально.

    Я на обьекте не был.
    Наверняка, исключена схема отключения НБ в режиме длительного ожидания.

    Для чего нужна эта функция, применяемая в Daikin и МЕ - ?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Так и произошло.
    В АСЦ подшаманили платы наружного и внутренних болков БЕСПЛАТНО.
    Теперь все работает нормально...
    IMHO:
    Метод доработки - установка перемычки.

    Соединение канального блока
    Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L,
    предназначенным для использования с настенным блоком:
    Daikin FTXS42K.

    "Проблема устранена традиционным подключением питания DB3 к силовой цепи AC220V,
    как с перемычкой (Х12А) в
    RXS35L3V1 модели."

    https://aircon.tmweb.ru/forum/index....D=32&TID=45708